18层住宅是否一定要设置专用通气立管
lizhaoyan0711
2012年04月17日 23:07:55
只看楼主

请教18层住宅,是否一定需要设置专用通气立管,设置单立管排水系统,可行吗,谢谢

请教18层住宅,是否一定需要设置专用通气立管,设置单立管排水系统,可行吗,谢谢
免费打赏
lu1999
2012年04月20日 10:16:30
12楼
4.6.2 下列情况下应设置通气立管或特殊配件单立管排水系统:
1 生活排水立管所承担的卫生器具排水设计流量,当超过本规范表4.4.11中仅设伸顶通气管的排水立管最大设计排水能力时;
2 建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应设置通气立管。
选用通气立管或特殊配件单立管排水由实践检验
回复
wangweivcc8
2012年04月20日 11:01:15
13楼
规范强条必须要设(11层以上)
回复
blueice87
2012年04月20日 11:30:26
14楼
恩 规范规定要设
回复
yanlchou
2012年04月20日 14:39:53
15楼
同意你的说法.
回复
q5275114
2012年04月20日 16:08:58
16楼
下列情况下应设置通气立管或特殊配件单立管排水系统
所以,可以用特殊单立管。
回复
lichangan1000
2012年04月20日 16:27:00
17楼
规范很清楚,这么明确的事还需要讨论吗。浪费大家资源、时间。
回复
金——
2012年04月20日 16:57:55
18楼
肯定要设置的啊!!!多熟悉规范!!
回复
rinckey.521
2012年04月22日 13:04:25
19楼
可以设置单立管排水系统,看图集10ss410
回复
zxhccc
2012年04月24日 09:46:44
20楼
也许只设一根带伸顶通气管的110立管也够了,但规范规定10层及10层以上的高层建筑宜设专用通气立管,
回复