各位师傅们请帮忙分析,是设备问题还是系统问题。谢谢!系统情况:10KV小区变电站,单母线,两路进线,一母联、2台PT车。4PT即A/B/C相3个PT Y型接法,中性点经过一PT接地。情况:进线1合、母联合(进线2合、进线1合、母线分),核相时1号PT与2号PT二次A-A、B-B、C-C之前电压差25v电压差。PT二次经击穿保险接地,短接击穿保险,电压差消失。为了消除电压差暂时将击穿保险短接了,这种方法对不对?
各位师傅们请帮忙分析,是设备问题还是系统问题。谢谢!
系统情况:10KV小区变电站,单母线,两路进线,一母联、2台PT车。你的图纸有问题,电路不对,转换开关线路
回复
4楼
1、25V的电压差是不是PT二次的?还是一次电压?
2、PT二次中性点经经击穿保险接地,那么是不是B相直接接地?1PT和2PT是否接线方式一致?
3、图纸看不清楚,能否上传CAD图纸?
回复
5楼
很复杂的样子
回复
6楼
A-A电压有25V,其中一个是97V?
回复
7楼
楼主似乎已经消失了?没有任何的回复!
在做PT二次核相试验时,还有一个基本条件,那就是PT的一次要并列运行,也就是说,应该是同一个电系统,以免由于不同系统之间存在相角差而导致无法核相。
回复
8楼
楼上正解,两段母线没有并列,核相之间的相位角可能不一致
回复
9楼
回复
10楼
问题查出来了 二次,经过击穿保险接地的,相当于悬浮状态,短接击穿保险问题解决了。谢谢帮助分析!
回复
11楼
25V是二次的,1PT,2PT接线一致,二次中性点经过击穿保险接地的,没有直接接地,问题已经查出就是没直接接地所致。谢谢帮忙分析!