【分析】10KV单母线分段,核相时A-A、B-B、C-C产生25v电压差
yidundianli
2012年04月17日 23:24:21
只看楼主

各位师傅们请帮忙分析,是设备问题还是系统问题。谢谢!系统情况:10KV小区变电站,单母线,两路进线,一母联、2台PT车。4PT即A/B/C相3个PT Y型接法,中性点经过一PT接地。情况:进线1合、母联合(进线2合、进线1合、母线分),核相时1号PT与2号PT二次A-A、B-B、C-C之前电压差25v电压差。PT二次经击穿保险接地,短接击穿保险,电压差消失。为了消除电压差暂时将击穿保险短接了,这种方法对不对?

各位师傅们请帮忙分析,是设备问题还是系统问题。谢谢!

系统情况:10KV小区变电站,单母线,两路进线,一母联、2台PT车。4PT即A/B/C相3个PT Y型接法,中性点经过一PT接地。
情况:进线1合、母联合(进线2合、进线1合、母线分),核相时1号PT与2号PT二次A-A、B-B、C-C之前电压差25v电压差。

PT二次经击穿保险接地,短接击穿保险,电压差消失。为了消除电压差暂时将击穿保险短接了,这种方法对不对? Z%E@4@S5R@2VYDRU`0$RDMN.jpg

Z%E@4@S5R@2VYDRU`0$RDMN.jpg

免费打赏
yidundianli
2012年04月20日 13:05:01
12楼
没有97v ,都是25V。
回复
xubikai
2012年04月20日 13:29:01
13楼
回复
aiyun51
2012年04月20日 13:39:29
14楼
我是来学习的。。。。
回复
jxb850613
2012年04月20日 15:10:00
15楼
图纸都看球不清楚,怎么分析啊
回复
kswmh
2012年04月20日 15:58:45
16楼
三人行,必有我师!
回复
pks210
2012年04月20日 16:49:31
17楼
三人行,必有我师!
回复
无纤尘
2012年04月21日 11:45:10
18楼
我是来学习的
回复
loujinpu
2012年04月21日 13:28:37
19楼
中性点必须直接接地,不能经过开关电器接地
回复
bizhibin
2012年04月21日 14:09:48
20楼
10kV两段母线核相,最安全、保险的是在一次侧核相。二次侧核相因 PT间误差接线等原因,会有误差。亦可用带电显示器进行一次核相。