【分析】10KV单母线分段,核相时A-A、B-B、C-C产生25v电压差
yidundianli
2012年04月17日 23:24:21
只看楼主

各位师傅们请帮忙分析,是设备问题还是系统问题。谢谢!系统情况:10KV小区变电站,单母线,两路进线,一母联、2台PT车。4PT即A/B/C相3个PT Y型接法,中性点经过一PT接地。情况:进线1合、母联合(进线2合、进线1合、母线分),核相时1号PT与2号PT二次A-A、B-B、C-C之前电压差25v电压差。PT二次经击穿保险接地,短接击穿保险,电压差消失。为了消除电压差暂时将击穿保险短接了,这种方法对不对?

各位师傅们请帮忙分析,是设备问题还是系统问题。谢谢!

系统情况:10KV小区变电站,单母线,两路进线,一母联、2台PT车。4PT即A/B/C相3个PT Y型接法,中性点经过一PT接地。
情况:进线1合、母联合(进线2合、进线1合、母线分),核相时1号PT与2号PT二次A-A、B-B、C-C之前电压差25v电压差。

PT二次经击穿保险接地,短接击穿保险,电压差消失。为了消除电压差暂时将击穿保险短接了,这种方法对不对? Z%E@4@S5R@2VYDRU`0$RDMN.jpg

Z%E@4@S5R@2VYDRU`0$RDMN.jpg

免费打赏
啊勇
2012年04月22日 13:19:15
22楼
不可以直接接! 那是PT的相序有问题吧! 你应该好好核对下相序!
回复
xtatdwj
2012年04月23日 10:56:41
23楼
图纸看不清,不过怀疑是相位差,连个电源差了60度,基本值就是这个,你可先用相位表测下
回复
ys_xwm
2012年04月23日 22:37:16
24楼
两段PT的二次侧就是两个系统,要检查并列条件,就必须建立直接的电的联系,即要把两段二次的中性点(N线)直接联在一起再接地或把两段二次的B相直接联在一起,此时两段二次的N线就不能再联在一起了。只要同相,就不会出现产生压差。
回复
zyz8438
2012年04月23日 22:42:47
25楼
PT二次除了中性点经过击穿保险接地之外,没有其他任何接地点?(比如B相不接地?)这是什么接地方式?
回复