本厂新上项目,每个加热器中通三根1KW电阻丝,每根电源为220V交流,为平衡,加热器中的三根电阻丝分别为A、B、C相,共有300个加热器,共需用900根电阻丝,电阻丝在使用一段时间后容易断开,人员巡检的话,因为车间中温度很高,而且不易发现。有没有可以实现任何一根电阻丝断开,就可以报警的方法?

本厂新上项目,每个加热器中通三根1KW电阻丝,每根电源为220V交流,为平衡,加热器中的三根电阻丝分别为A、B、C相,共有300个加热器,共需用900根电阻丝,电阻丝在使用一段时间后容易断开,人员巡检的话,因为车间中温度很高,而且不易发现。有没有可以实现任何一根电阻丝断开,就可以报警的方法?
免费打赏
xzg5921
2012年05月11日 20:12:05
2楼
可以每个加热器用一个控制回路吗?或者每十组或二十组用一组控制回路,为了方便监测,最好是每一组控制回路用一相,这样的话可以通过电流表来监测每组回路的电流以达到监测的目的。你每根加热丝是一个KW,每根的电流要4.5个安培左右,用数显电流表的话很容易观测出来的。
回复
qbw4607
2012年05月11日 22:39:13
3楼
继电保护板块不是已经有解答了吗?
http://bbs.co188.com/content/1759_5162161_1.html
回复
lingxuct
2012年05月11日 22:41:47
4楼
楼主为什么还发同样的问题,在那里我的解说你还不满意?

如果我有时间(等退休后)给你设计一个图纸,你按我的去制作,费用约1W(RMB)。