新手无经验,临时停车场配电的开关和漏电插座求教
xuxiaobu
xuxiaobu Lv.2
2012年04月18日 13:21:40
只看楼主

如图所示,我想拉从左下角所示的黄线拉一路50A的电缆到停车场,停车场有大概200辆电动车要充电我想设1个开关,分出3相(沿红线方向),一相设3个漏电,我该选择何容量的开关和漏电大概多远设置一个插座?有更好的方案的请指教!(电动车充电似乎和家用不一样,我这边的一个停车场线路已经烧过一次了)

如图所示,我想拉从左下角所示的黄线拉一路50A的电缆到停车场,停车场有大概200辆电动车要充电
我想设1个开关,分出3相(沿红线方向),一相设3个漏电,我该选择何容量的开关和漏电
大概多远设置一个插座?有更好的方案的请指教!
(电动车充电似乎和家用不一样,我这边的一个停车场线路已经烧过一次了)

停车场.PNG

免费打赏
王学生
2012年04月20日 16:17:38
2楼
哈哈,是截面50还是电流50啊,如果你的导线是50A的,那就选一个额定值小于50A的开关,漏电电流30毫安,插座距离80-100mm一个,如果是三轮电动车,一米多一个。
回复
忘记的回忆
2012年04月20日 16:28:19
3楼
还没接触过这类的问题,期待高手解答
回复
baiyantr
2012年04月20日 20:35:47
4楼
一下子200辆车,感觉是比较多的哦,是工厂里的停车棚
回复
lwj931877631
2012年04月21日 14:29:10
5楼

支持
回复
lijingguang12345
2012年04月21日 19:10:49
6楼
一下子200辆车,感觉是比较多的哦,是工厂里的停车棚,根据车辆的多少规格计算
回复
niejinping
2012年04月21日 21:50:04
7楼
顶一下-------
回复
mqli2004
2012年04月21日 21:57:30
8楼
首先核对一下充电器的电压电流等数据,然后充电器的数量是多少。再选择电缆和开关。
回复
老灰兔子
2012年04月21日 23:10:29
9楼
200多辆电动车同时充电,每相50A电流够吗?
回复
bridegrom
2012年04月21日 23:23:14
10楼
每相50A应该差不多,因为电动车是单相的,
回复
老灰兔子
2012年04月22日 21:36:59
11楼

你查一下电动车充电器的输入电流有多大?
回复

相关推荐

APP内打开