该实验室是洁净实验室,要求湿度达到30%RH,采用了小型转轮除湿机和管道除湿机配合净化空调机组。
该实验室是洁净实验室,要求湿度达到30%RH,采用了小型转轮除湿机和管道除湿机配合净化空调机组。
2楼
请问你的经转轮除湿后的空气是怎么冷却的?以前我们还要再做冷却,否则出风温度很高压
回复
3楼
可以采用转轮除湿机组,机组配有后表冷器对处理好的空气进行降温,达到要求的温度
[
本帖最后由 shguilv 于 2012-4-18 14:46 编辑 ]
回复
4楼
对你这个项目看法如下:
1、这年头还有谁继续用PEF做保温的,效果差且为易燃材料(即使说是阻燃效果也相当不好);
2、高效送风口没有做保温,夏天的时候你就等着用盆接水吧;而且高效送风口的四个吊环你有吊两个的,也有吊四个的,未免太随意了吧;
3、帆布软接没有做保温,貌似连接用的法兰螺丝孔间距太大了吧,我看不出是多大规格的,低湿车间对漏风量有很高的要求,特别是回风管道;
4、吊顶上感觉比较脏乱,而且还有电气配件散落;
5、机房的接管上我没有看到软接,而且那静压箱做得确实不符合要求;另外怎么还会有空调外机放在这个房间?左下角,海尔空调。
回复
5楼
谢谢您的建议和问题,虽然这个工程中我们只提供除湿设备,空调、净化和安装由另一家公司做的,原因是客户为了节约成本而采用了这一方案,但在降低成本的同时,客户在使用过程中也出现了一些问题,幸好我们的除湿效果没有受到影响。
[
本帖最后由 shguilv 于 2012-4-19 12:52 编辑 ]
回复
6楼
高效调两个对角,可以了,但是不做保温,不行
回复
7楼
此工程只能说是工程中的“极品”
回复
8楼
我本来是想进来学习的,但看到其他人回帖也算是学到了、
回复
9楼
相当专业,眼睛非常尖,说的也很客观实际,
受教受教~~~
回复
10楼
四楼地板太犀利了,我是来看帖学习的,