水箱箱顶具建筑顶板下距离满足不了规范要求.
malong_555
malong_555 Lv.7
2006年10月22日 23:32:17
只看楼主

水箱箱顶具建筑顶板的距离只有600,条件所限制,规范上规定的最少800,怎么样处理这个问题.谢谢大家.

水箱箱顶具建筑顶板的距离只有600,条件所限制,规范上规定的最少800,怎么样处理这个问题.
谢谢大家.
免费打赏
huhu8107
2006年10月23日 09:10:30
2楼
你看能不能通过增大平面尺寸来减少高度!已达到你的要求。不然就困难拉!
回复
liujimin
2006年10月23日 11:10:31
3楼
看能否增大平面尺寸,减小高度的方法,或水箱的支墩能否减小
回复
liujimin
2006年10月23日 11:12:24
4楼
增大平面面积,减小高度:或能否减小水箱支墩高度
回复
malong_555
2006年10月23日 12:29:01
5楼
水箱支墩的高度最小能做多少呢?是500吗?
谢谢!
增大平面面积已经不可能了.因为条件限制.
回复
f_jg2003
2006年10月23日 18:33:07
6楼
留600就600吧,已经不错了,以前做了不少只有600的,无非是上面空间小了检修人员不容易钻进去而已。另外有时地方太小,我曾经把一面水箱侧面已经贴到墙上了。
当然,这跟审图的人也有关系,就怕他在这方面给你提,从使用上来说我认为无所谓。
回复
yanliu1999.-
2006年10月23日 18:54:55
7楼
打听下审图中心的意见,如果他们那里没问题的话

应该能通过的把,
回复
malong_555
2006年10月23日 21:28:45
8楼
感谢以上各位.
希望还有指点
回复
zjw1316189
2006年10月24日 13:28:08
9楼
还是要按规范留够800mm,因为上面是要上人的,打开人孔只有600mm哪够啊?人孔本身就是700mm。
要体谅一下检修工人,总不能让人家爬行吧?
回复
nihonghui
2006年10月24日 17:54:22
10楼
以上同行的方法和措施都不错,但是看看是不是土建专业的可以改变下呢?比如抬高屋顶
回复
foreverrong007
2006年10月24日 19:33:56
11楼
在水箱的旁边开600x600的洞不久可以了!无非就是进人检修!