水箱箱顶具建筑顶板的距离只有600,条件所限制,规范上规定的最少800,怎么样处理这个问题.谢谢大家.
水箱箱顶具建筑顶板的距离只有600,条件所限制,规范上规定的最少800,怎么样处理这个问题.
谢谢大家.
12楼
1、在保证水箱体积的情况下,江水向高度降低。
2、水箱底部保证800mm的空间,看看你的水箱支墩有没有可能降一下。
3、与土建协调,增加层高。
回复
13楼
检修口可设置在侧壁!
回复
14楼
这有点不负责任乱讲,能这做,还不如把水池顶板降低得了。
回复
15楼
关键是条件已经限制了.
水箱的尺寸大小不能变.土建也已经完工.
现在的可能就是是否水箱支墩可以降低?若无管道.
500的支墩降至200就可以解决这个问题.
希望大家指点.
回复
16楼
我认为上面留空间是为了人能检修操作,但现在不能满足要求,硬件又不允许,那就和监理协商,如果他们能够通过,我认为就好办了,毕竟检修的频率不是很多,返工造成的损失和工期的延误更要命啊
回复
17楼
水箱箱顶具建筑顶板的距离只有600,条件所限制,规范上规定的最少800,怎么样处理这个问题.
采用降低水箱的支墩高度,最低可以做300高.
回复
18楼
600也可以了,这个不是强制的,人能爬进去就可以
回复
19楼
很少有做到净空800的,最多再降100,做到700足够了
回复
20楼
还可以吧不是强制型规范。底部支墩看看能不能降一点。
回复
21楼
看看将一下你的支墩吧
回复