请教,热交换站用做值班采暖吗?
小小兵
小小兵 Lv.7
2012年04月18日 15:56:33
来自于采暖供热
只看楼主

热交换站用做值班采暖?辽宁地区的一个换热站,比较小,设置在一层

热交换站用做值班采暖?辽宁地区的一个换热站,比较小,设置在一层
免费打赏
yanbingzheng
2012年04月18日 16:19:13
2楼
这个不一定,你应该和供热公司联系,这个是供热公司提出的要求,有的可以远程控制,就不用值班,像长春的一汽动能供热,就都可以远程控制,不用设值班室。这和换热站的大小好像是没有关系。
回复
wxszxq
2012年04月19日 10:31:28
3楼
我也认为没必要作
回复
waj6262
2012年04月19日 11:05:09
4楼
根据CJJ34—2010《城镇供热管网设计规范》的10.3.16热力站内的软化水、采暖、通风、空调、生活热水系统的设计,应按现行国家标准《锅炉房设计规范》GB50041………的规定执行。按GB50041—2008《锅炉房设计规范》第15.3.5之规定,宜设值班采暖。
回复
青岛李宗荣
2012年04月24日 18:30:08
5楼
换热站可以采用无人值守的方式,但是不要太相信远程监控了,要实行定期巡检制度保证换热站安全运行。
回复
liangqijia
2012年04月28日 12:49:12
6楼
不用的。现在我的公司换热站都是无人值守且可远程调节监控
回复
gujiaoreli
2012年05月02日 12:14:26
7楼
回复
没幸福么
2012年05月05日 22:18:37
8楼
现在远程操作这么方便,值班室也就是巡站的一个休息室了
集中供热一般都有调度中心,远程看数据。