请教砌体挡土墙这样计算对吗
wangjy1985
wangjy1985 Lv.2
2012年04月18日 15:59:05
来自于砖混结构
只看楼主

我现在做一个高1.5米的砖挡土墙,墙厚240,其上端有240X300的圈梁,采用M10水泥砂浆砌筑MU10普通砖,每隔3m设一个200x240的构造柱,计算过程如下: 土压力为:q=K0rH K0=0.5,r=18 KN/m3 ,H 取圈梁与基础之间的高度为 1.2m 故 q=0.5×18×1.2=10.8(kN/m) 上下有梁约束,墙体按简支考虑,则在三角形侧向土压力作用下

我现在做一个高1.5米的砖挡土墙,墙厚240,其上端有240X300的圈梁,采用M10水泥砂浆砌筑MU10普通砖,每隔3m设一个200x240的构造柱,计算过程如下:

土压力为:q=K0rH


K0=0.5,
r=18 KN/m3

,
H
取圈梁与基础之间的高度为 1.2m


q=0.5×18×1.2=10.8(kN/m)

上下有梁约束,墙体按简支考虑,则在三角形侧向土压力作用下

弯矩 MA1=rG •1/15q L2=1.2×1/15×10.8×1.2X1.2 =1.25(kN•m)

剪力 VA1= rG•7/20qL=1.2×2/5×10.8×1.2=6.22(kN)

活荷载考虑 5.0KN/m 折减系数取0.5,所以q=2.5KN/m

弯矩 MA2=rQ •1/8qL2 =1.4x1/8x2.5x1.2X1.2 =0.63(kN•m)

剪力 VA2= rQ•5/8qL=1.4x5/8x2.5x1.2=2.625(kN)

总弯矩: MA= MA1+ MA2=1.25+0.63=1.88KN

总剪力: VA=VA1+VA2=6.22+2.625=8.845KN

受弯、受剪承载力计算:

墙体 MU10 烧结实心砖, M10 水泥砂浆, 240 墙厚


M≤ftmW,
V≤fvbz

砌体沿齿缝弯曲抗拉强度设计值 ftm=0.8×0.33=0.264(MPa)(因为是水泥砂浆乘以折减系数0.8)


抗剪强度设计值 fv=0.8×0.17=0.136(MPa)

1m 宽墙体计算单元且按矩形截面计算,

截面抵抗矩 W=bh2/6=1000×240x240/6=9.6×106
(mm3)

截面内力臂 z=2h/3=2×240/3=160(mm)

砌体受弯承载力 ftmW=0.264×9.6×106 =2.53 kN•m > MA=1.88 kN•m

砌体受剪承载力 fvbz=0.136×1000×160=21.76 kN > VA=8.845kN

故240厚挡土墙受弯、受剪承载力均满足要求。


请问:1.其上计算书只计算了竖直方向,水平方向构造柱间距3m,如何验算构造柱设置的间距是否能够承受挡土压力
2.是否要验算砌体规范5.5条受剪构件的验算
请高手指正!
免费打赏
榕树下3480
2012年08月26日 00:29:52
2楼
可以想象,水平方向肯定会发生破坏!
这是室内挡土墙啦,我也在纠结这么个小东西!
现在我觉得直接200厚混能土墙还好些,防水好!
回复
trstr
2012年09月17日 08:29:09
3楼
还应该计算沿水平通缝的强度是否满足,如果砌体不能满足靠构造柱来受力,还要按悬臂构件计算构造柱的强度。
回复
回到原点
2013年04月01日 23:05:30
4楼
学习学习,这是室内挡土墙,我也在纠结这么个小东西!
回复
山连千岭
2013年11月14日 09:26:43
5楼
有参考价值
回复
shejiyuanzhuanjia
2014年03月11日 15:14:51
6楼

还应该计算沿水平通缝的强度是否满足,如果砌体不能满足靠构造柱来受力,还要按悬臂构件计算构造柱的强度
回复
vilden_god
2014年05月13日 15:55:34
8楼
应验算通缝,通缝较齿缝更容易破坏
回复
co1446515033277
2015年11月03日 09:45:58
9楼
为什么土压力会是三角形侧压力而不是梯形呢???请高手指点。
回复
co1446515033277
2015年11月03日 09:48:10
10楼
计算高度怎么就是圈梁到基础之间了?而不是基础部位高度的侧压力—圈梁部位高度的土压力??有什么受力分析吗???
回复
大虾大虾
2015年11月11日 09:32:30
11楼
还应该计算沿水平通缝的强度是否满足,如果砌体不能满足靠构造柱来受力,还要按悬臂构件计算构造柱的强度。
回复
踏云追月
2016年05月26日 09:49:02
12楼
还需按挡土墙计算抗滑移和抗倾覆稳定
回复