那位大哥能帮我算个粱的承重:粱条件如下:梁选用 346X174X6X9H型钢梁 两端固定,均布载荷,跨度为19米,请问那为大哥能帮我算一下每米能承重多少N的载荷? 小弟是个外行,小弟等待回复,请大侠门出手相帮,小弟先谢过了!! 也希望行内朋友发表言论,谈论如何计算及注意事项!谢谢支持!
那位大哥能帮我算个粱的承重:粱条件如下:梁选用 346X174X6X9H型钢梁 两端固定,均布载荷,跨度为19米,请问那为大哥能帮我算一下每米能承重多少N的载荷?
小弟是个外行,小弟等待回复,请大侠门出手相帮,小弟先谢过了!!
也希望行内朋友发表言论,谈论如何计算及注意事项!谢谢支持!
12楼
这是结构软件算得的结果,请大家看看有什么不妥的地方
回复
13楼
7楼的大哥,你说的长细比,是怎么算的,我以前学的是机械,结构的不懂;我刚看了有些资料上说的长细比,说的好象是轴心受压柱上用的,请老兄教教小弟长细比方面的东西好吗?谢谢!
回复
14楼
11楼,你的荷载是不是算的太小了?房屋的开间是多大呀?还有,你的梁自重计算了吗?查查荷载输入条件,不能断定你的梁是不是太小。但从构造上讲,一般按不小于1/30考虑是适宜的。
查查荷载,单位应该是KN/m,别弄错了。
回复
15楼
按钢结构规范4.2.2条计算整体稳定!!!!!你肯定算不过!!!!
回复
16楼
自重估算:①、钢梁:40.03X9.547X2=764.33Kg ②、檩条:19X6.131 X5/2=291.722Kg ③、40角钢:(50公分一根)287.7Kg ④、表面封板:400Kg ⑤、杂物:1000Kg
可变载荷:按照《建筑结构载荷规范》(GB50009-2001)规定,取屋面载荷标准值 0.5KN/ m2 屋面总可变载荷为:6.2X18X0.5=55.8KN
我的结构是个屋顶,门楼式的!有梁根梁承重,我上面说的只是单根梁的承重计算!屋顶面积为18X6.2m,
图上的黑线是两根梁,然后框是屋顶的面积
回复
17楼
你5楼的图形显示是铰接节点,不可以按刚接计算。
回复
18楼
有很多这样的梁,强度验算可以满足要求,但整体稳定性就不符合要求,主要是梁抗侧移刚度不够,容易出现侧向变形,我就经历过这样的例子,大梁一下子就侧向弯曲了。所以,我觉得应该重视梁的整体稳定性验算。11楼的兄弟,你是用什么结构计算软件算的,计算书还可以,是自动生成的吗?可否上传。此外,建议大家用软件算时,要注意较合,以及分析公式适用条件,才能较好的用于实际工程。
回复
19楼
11楼的兄弟,用的DETAIL计算,但这个好象不能简化为一个直的横梁计算吧?而且两端也应该按铰计算,建议用PKPM建个简单的门钢,将梁两端设为铰来计算比较合适.
回复
20楼
从你给的图可以看出,这根梁是两端简支在混凝土的牛腿上,如果该梁承担的是一般的屋面均布荷载的话,其挠度可以按1/180计算,如要求严格一点,按1/250控制其挠度就可以了。没有必要按1/400控制,这完全是浪费材料。平面外必需设支撑,间距3米左右。至于荷载,我想你还是自己找书看看计算就可以了。不懂就问,这个习惯固然好,但是,动不动就问人家,也不好,碰到了问题,应当先看自己能不能解决,才去问人家。这种梁的计算,随便找一本钢结构方面的书都有解。另外一点,最好用变截面的梁
回复
21楼
谢谢
回复