室外小区设计问题
chenjingang0
2006年10月23日 09:45:53
只看楼主

向那位高人请教以下几个问题:1、两栋6层室外给排水设计,是否考虑设置室外消火栓?2、这2栋楼室外地平标高均不清楚,该想甲方索取什么资料,是否靠其中一点地坪,然后根据这个点标高,在系统图中也仅说明着点标高,让施工单位靠次点和坡度施工 是否可取?3、设计排水是没有标高怎么办?4、次类设计中的关键点在那里?请大家指示 谢谢了

向那位高人请教以下几个问题:
1、两栋6层室外给排水设计,是否考虑设置室外消火栓?
2、这2栋楼室外地平标高均不清楚,该想甲方索取什么资料,是否靠其中一点地坪,然后根据这个点标高,在系统图中也仅说明着点标高,让施工单位靠次点和坡度施工 是否可取?
3、设计排水是没有标高怎么办?
4、次类设计中的关键点在那里?
请大家指示 谢谢了
免费打赏
icebergchao
2006年10月23日 11:12:01
2楼
1,无论是1幢还是100幢,都应该考虑室外消防的设置,因为消防主要还是考虑消防车到达后的灭火情况。但是如果只是单幢建筑可以考虑合用市政的室外消火栓,但是需要出具相关的文件。
2,室内外地坪标高是建筑专业提供,你应该去询问建筑专业。
3,排水没有标高是什么意思?
4,注意排水排出点的标高不要低于市政管线提供的标高,造成污水排放不出去的后果,在设计前,对管道的埋深,坡度要有个全盘考虑。
回复
chenjingang0
2006年10月24日 08:01:32
3楼

按你的1点 消火栓是一定要设了 因为有两栋住宅
3点 他们没有提供给水接入点具体位置和排水点的位置和标高 给水好办 就是感觉排水问题有点棘手 而已室内外不是一家设计院做的 建筑上的资料也不全!
回复
icebergchao
2006年10月24日 10:05:06
4楼
没提供,你应该要求他们提供,不是一家设计院做的,应该要求相关设计人员提供设计需要的资料