费解:望做过江苏项目且被消防审过同行赐教
chongzi1213
2012年04月18日 18:22:47
只看楼主

在做个江苏的项目,对当地不够了解特请教个问题,根据江苏地规《民用建筑水消防系统设计规范》8。8。2规定: 符合下列情况之一的建筑或者部位可设自动喷水局部应用系统: 1、建筑高度不超过100米的普通住宅、商住楼中住宅的公共部位 2、存在安全隐患需整改的现有建筑 3、其他需设置的场所 第一条我有些蒙,这是什么意思,如果建筑定性是一类高层普通住宅的话,按国家规范是住宅公共部位是可以不做喷淋的,但江苏水地规这条是为了强调什么?是说一类高层普通住宅走道要设简易喷淋吗

在做个江苏的项目,对当地不够了解特请教个问题,根据江苏地规《民用建筑水消防系统设计规范》8。8。2规定:
符合下列情况之一的建筑或者部位可设自动喷水局部应用系统:
1、建筑高度不超过100米的普通住宅、商住楼中住宅的公共部位
2、存在安全隐患需整改的现有建筑
3、其他需设置的场所
第一条我有些蒙,这是什么意思,如果建筑定性是一类高层普通住宅的话,按国家规范是住宅公共部位是可以不做喷淋的,但江苏水地规这条是为了强调什么?是说一类高层普通住宅走道要设简易喷淋吗
望做过当地项目且被消防审过的同行不惜赐教,不胜感激
免费打赏
zl19830211feng
2012年04月23日 17:09:30
12楼
地方规定不能违反的
回复
zebra518
2012年04月23日 18:03:14
13楼

兄弟打怎么多字辛苦了,做江苏工程,国家规范和地方标准都是神马,要把每年的江苏省施工图审查给排水技术问答收集全,每年的江苏省施工图审查给排水技术问答才是设计的标准答案,才是审查标准。
回复
老科
2012年04月23日 20:54:28
14楼
中国的各种狗P规定五花八门,有时候都不知道在哪里找~
回复
flamia
2012年04月24日 09:11:43
15楼
翻翻2011年8月的技术问答了哇
回复
忘记的回忆
2012年04月24日 09:29:58
16楼
赞同13楼,但是我觉得规范还是要看熟
回复
熊猫
2012年04月24日 09:41:33
17楼
按地方规范做
回复
zhongseu
2012年04月24日 09:44:10
18楼

学习了~
回复
shuyupan
2012年04月24日 17:07:40
19楼
江苏的水规从内容和格式,很多都是按照上海的水灭火规范引用的,在此基础上修改成册的。
上海水规规定高层住宅套内平均面积大于150平方(现改为所有高层),在公共区域设置自喷,然后再规定可以采用局部应用系统。
个人理解是由此而来。前面的没执行,后面的倒加上去了。
回复
gary5405
2012年04月24日 21:34:30
20楼
按地方规范来
回复
tangwen666
2012年04月25日 10:24:36
21楼
我赞成10楼师兄的说法
回复

相关推荐