开关柜安装完成后,现场继保等试验谁来做?
xcfangxing
xcfangxing Lv.3
2012年04月18日 20:58:25
只看楼主

10KV开关柜现场安装完成以后,继保实验,耐压试验,开关开断能力实验,都是谁来做,报告谁来出?大多数都是供电公司做的,可是工厂内部,供电局不管的地方该怎么办?厂家出还是安装方做?有没有明文规定。谢谢!

10KV开关柜现场安装完成以后,继保实验,耐压试验,开关开断能力实验,都是谁来做,报告谁来出?大多数都是供电公司做的,可是工厂内部,供电局不管的地方该怎么办?
厂家出还是安装方做?有没有明文规定。谢谢!
免费打赏
dylan3940
2012年04月18日 21:06:16
2楼
如果用户是企业,可以委托有资质的机构来做
回复
xcfangxing
2012年04月18日 21:35:46
3楼
我是开关柜厂家的,业主非得我们做。关键是费用问题,我们公司离那几天的火车才能到,设备运过去要多少的人力物力财力(检测断路器性能的设备我们还没有)!离谱的是保护定值还要我们出。感觉就差没让我们自己给自己柜子发电了!更关键只就几台28柜。杯具。。。
回复
xiliang220284
2012年04月18日 22:09:03
4楼
我来做吧可以把
回复
dianqipanli
2012年04月19日 05:02:24
5楼

不只是要有设备,还要有资质。
回复
auluolal
2012年04月19日 08:35:57
6楼
原则上柜厂不需要做这些试验的。。
你可以从两方面和业主沟通:1、资质问题,一般的柜厂都不会有此种试验资质的,即使能做实验,也不能出报告的!
2、看你的合同,一般合同中不会有这方面的约束的。
回复
水轮发电机
2012年04月19日 12:19:40
7楼
从有关规范来看,应该是施工(安装)单位做.
回复
天空蔚蓝
2012年04月25日 08:23:34
8楼
生产厂家在出厂前应作出厂试验,调试由需方提供数据,完成后,需方还要验证数据及实验
回复
ericgoh123
2012年04月25日 09:09:51
9楼
和用户协商,由当地运行或计量单位做实验。有一些施工单位也有资质。
回复
amingch
2012年04月25日 18:43:52
10楼
我们这新安装了34面10KV高压柜,定值是我们公司提供的,安装公司做的耐压,调制的定值,生产厂家根本没来人。在老家这样的柜子必须由电力局实验,用户只提供负载容量。
回复
wysh
2012年04月26日 14:59:40
11楼
开关开断能力实验--这个属于形式试验项目,交接试验不做,也做不了。
回复

相关推荐

APP内打开