【求助】【地板送风】内区使用带风机末端的问题
tcjack88
tcjack88 Lv.3
2012年04月18日 22:21:07
来自于中央空调
只看楼主

各位好!在地板送风系统中,我们一般习惯将整个架空地板作为大静压箱处理。外区考虑到较远,压头损失较大,需要使用风机动力型的末端。那请问内区是否也适合用风机动力型的末端?相比内区不用风机型,有何区别,有何优劣呢?请有经验的朋友提点建议。谢谢了!

各位好!
在地板送风系统中,我们一般习惯将整个架空地板作为大静压箱处理。外区考虑到较远,压头损失较大,需要使用风机动力型的末端。
那请问内区是否也适合用风机动力型的末端?相比内区不用风机型,有何区别,有何优劣呢?
请有经验的朋友提点建议。
谢谢了!
免费打赏
tcjack88
2012年04月20日 14:38:08
2楼
自顶一下,求高人指点啊!
回复
liulizhao2010
2013年09月10日 16:20:30
3楼
会产生温升。10米就有上升1度
回复
liulizhao2010
2013年10月22日 09:56:57
4楼
也有项目在内区用风机动力型的,国外项目的大多数机房都集中在设备层,他们的送风温度都是常规温度,经过串联型风机动力型混合成地板送风的温度(16-18度)