自动喷林水泵接合器的设置
webbywu
webbywu Lv.3
2004年03月31日 12:02:17
只看楼主

一工业区六栋四层厂房,每栋均设置自动喷林系统.按照中危II级设计,湿式报警阀前管道设为环状,请教水泵接合器是共设2套还是每栋均设2套?

一工业区六栋四层厂房,每栋均设置自动喷林系统.按照中危II级设计,湿式报警阀前管道设为环状,请教水泵接合器是共设2套还是每栋均设2套?
免费打赏
dsoft
2004年04月25日 01:28:11
22楼
最好是每栋都设,个人认为无条件时可设一套(2个),(因为两栋房不可能同时起火.)
个人观点,做时最好还是按两套做.
回复
8134900
2004年05月13日 23:59:39
23楼
六栋四层楼的厂房,都有喷淋头的话,只设一个湿式报警阀够不够?(因为不知道具体的喷淋头个数).如果够的话,设两个水泵结合器就应该可以了.
回复
shigno
2004年05月14日 00:22:19
24楼
一个湿式报警阀控制的喷头不宜超过800个!
回复
shigno
2004年05月14日 00:23:06
25楼
一般厂房好像不用设喷淋的!
回复
lzp0928
2004年05月14日 00:33:24
26楼
每栋至少设一个湿式报警阀
只管你的喷淋泵流量是多少?共多少台(备用不算)?水泵接合器只和流量有关.
回复

相关推荐