市政供水管为枝状,室内消火栓系统有可能成为常高压系统吗?
telexe
telexe Lv.2
2004年03月31日 13:12:09
只看楼主

一厂房工程,共2层,层高5m,室内消火栓用水量10L/S,室外消火栓用水量40L/S。市政供水管为枝状,但水量水压均满足最不利点消火栓要求。 由于市政供水管为枝状,室外消防视作低压系统,设置室外环状管网、室外消火栓及室外消防水池。室内消火栓系统可视作常高压系统吗?室内常高压系统是与市政供水管是否为环状有关还是只与室外消防管网是否为环状有关?如不能成为常高压系统,那只能做成临时高压系统了,也就要设室内消防水池、室内消防水泵及消防水箱?这样岂不太浪费了?请各位同行指教。

2004年04月01日 13:59:07
12楼
有趣啊,要是算临时高压给水系统就必须设屋顶水箱,又不设水泵,水箱只存10min 的水,10min之后接着用市政水? 那不设屋顶水箱又不合临时高压给水系统的要求.
回复
cb
2004年04月01日 14:44:10
13楼
遇到这样的工程,我都是设置室内外合用的消防水池和消防泵,设6吨高位水箱

看了你的帖子,我也很模糊,即室内消防管能否从室外消防水池前引入,直接由市政给水管提供室内消防,但总觉得不妥
回复