关于雨水管道最小覆土问题
mhp_530
mhp_530 Lv.2
2004年03月31日 16:29:28
只看楼主

各位同仁,我最近做了一个厂子的外部管网设计,在设计雨水管道时,我设计的覆土厚度大多为700,我认为这是符合规范要求的。可现在施工中出现了问题,就是道路没有修筑,雨水管道覆土只有不到300,车子无法上去碾压,请问:覆土厚度的定义究竟是什么?是到路面的距离么?这种问题该如何解决?

各位同仁,我最近做了一个厂子的外部管网设计,在设计雨水管道时,我设计的覆土厚度大多为700,我认为这是符合规范要求的。可现在施工中出现了问题,就是道路没有修筑,雨水管道覆土只有不到300,车子无法上去碾压,请问:覆土厚度的定义究竟是什么?是到路面的距离么?这种问题该如何解决?
免费打赏
trf830818
2007年04月29日 11:25:39
32楼
如果条件允许,最好不要这么浅,不方便接管,应该综合考虑其他管线的
回复
noidle
2007年05月25日 15:36:53
33楼
车行道下700,人行道下600,300是有点少了,针对问题,想解决办法
回复
hhtf-520
2007年06月07日 14:28:46
34楼
尽量埋深一些,实在不行,和污水打架的地方可以考虑做污水倒虹
回复
ffeelixx
2007年06月12日 14:22:25
35楼
我做的1500的混凝土排水管(雨水),管沟就挖了5米深,再分层夯实,这样就万无一失了。如果埋深浅的话,必须考虑加盖板。
回复
li021402124
2007年06月14日 12:52:34
36楼
不错啊,看来都是高手,我做厂区雨水也遇到类似问题,看来只有加固了.
回复
ycliuhao
2007年06月16日 21:15:39
37楼
在管道外面加个钢套管
回复
hanyunsheng8786
2007年06月19日 15:31:43
38楼
我也做排水,一般我不会做这么浅,施工时会给自己带来很多麻烦
一般差不多为一米。共同学习阿
回复
chenjunlin112
2007年08月25日 09:18:03
39楼
"雨水管道覆土只有不到300,车子无法上去碾压"
什么意思?覆土300是不能过车的,首先要查一下你的施工程序和方法是否有问题?
回复
river8850
2007年11月01日 10:07:45
40楼
看来各有各的师傅啊!我知道的一般设计安全第一,经济嘛!要看情况了
回复
huangzhimin
2007年11月05日 20:35:09
41楼
根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)有关规定:
第4.3.7条、管顶最小覆土深度,应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。如不能执行上述规定时,需对管道采取加固措施。
第 4.3.8条、 一般情况下,排水管道宜埋设在冰冻线以下。当该地区或条件相似地区有浅埋经验或采取相应措施时,也可埋设在冰冻线以上,其浅埋数值应根据该地区经验确定,但应保证排水管道安全运行。 浅埋可节省投资,但增加了运行风险,应综合比较确定。