低温水泵45kw,电机冒烟了,而且非常的热,手都搭不上去,热继电器跳了,但是电机还是烧了,不知道是为什么。
低温水泵45kw,电机冒烟了,而且非常的热,手都搭不上去,热继电器跳了,但是电机还是烧了,不知道是为什么。
![20120418326.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/AC/8E/rBBhH11JE8CAfCZqAAisQxkaK_M757.jpg)
![20120418327.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![20120418328.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![20120418329.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
52楼
都是高手啊 小弟只有拜读
回复
53楼
在你电路图中的KH是个热继电器(KH电机综合保护器,保护功能、调节范围、调节延时范围好于FR),本人认为热继电器的使用是直接串联在主回路里,由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。
可能原因分析:1、你的互感器是误差是多大的,可能是互感器存在问题,主回路电流已经过流,但是由于误差的原因二次侧却还是正常,那肯定就要烧毁电机,然后主回路的电流继续过大会导致跳闸。2、你的整定值是否是设置合理,自己检查。
回复
54楼
楼主看一下互感器是150/1的吗?如果是看一下电机绕组、轴承等情况才能确认损坏的原因
回复
55楼
很明显电缆肯定烧断了...造成缺相...热继电器肯定会跳基本上他是滞后动作相间短路、匝间短路、接地...
回复
56楼
你选的是150/1电流互感器,一次电流除以150就是二次电流值了,
电机电流是83A,二次电流应该是0.553A,你选的是0.65,实际一次电流是97.5A,
选用热继电器在二次侧做保护,就会出现这样的情况,实际误差加大,而且这么小电流的热继电器稳定性也很差,
回复
57楼
回复
58楼
整定值可能有些大了,运行中电机可能先烧后热继电器才烧的。
回复
59楼
电机过流时间太长了。保护配合不当。
回复
60楼
整定大了
回复
61楼
学习了 虽然比较少用到 但是先学习下
回复