有些情况,不可避免要穿梁,但人家结构不允许,要怎么办啊难道要暗敷一段,然后再明敷绕梁?这样好像很难看啊
有些情况,不可避免要穿梁,但人家结构不允许,要怎么办啊
难道要暗敷一段,然后再明敷绕梁?
这样好像很难看啊
2楼
如果是一般20,25的管直接暗敷就行,如果管径太大,就要考虑了。
回复
3楼
电气管要钻洞穿梁有两个原因,一是前期预埋没有跟上,该穿柱、穿梁的地方没有预埋管,第二就是没有按照图纸意图预埋管线。
至于解决方法,首先结构肯定是不愿意你把人家的梁结构破坏了,特别是承重梁,因为钢筋都是根据计算得出的,如果你把钢筋打断,那么这个地方梁的承重力就会大大减小,会有安全隐患,在这个时候我觉得只有暗敷管道,然后遇梁处改为白色的线槽明敷过去,这样还能好看点。
回复
4楼
最简单的方法 在不违反原则的前提下 能绕就饶呗
回复
5楼
回复
6楼
回复
7楼
看是小管还大管了,小管可以走上一层的地面,大管该绕就绕了。没办法。
回复
8楼
像这种情况 管子大的话,你之前就要提给结构 做预留,小管径是无所谓的 不过一般要做防火封堵的
回复
9楼
如果是这样情况,就多走点路,从墙壁绕过去,距离太远了,我也不知道怎么办啦。
回复
10楼
该绕就绕 。
回复
11楼
暗敷设应该没问题,明敷设是在梁上打洞就有问题了,肯定不行。
回复