2楼
不超过变压器额定容量的30%,均可全压起动。
回复
3楼
理论上是30%,不过现实很少,特别是工艺专业有特殊要求时,很多小泵都咬降压启动。
回复
4楼
准确地说,用户由专用变压器供电时,电动机的容量小于变压器容量的20% 就可以直接启动,对于不经常启动的电动机可以放宽到30%。
回复
5楼
可以计算一下,以电机启动时的电压不低于额定值的95%为计算值,变压器(油变)的Uk%一般在5%左右,电机的起动电流为额定值的7倍。
95%X380=361V
400-361=39V
变压器额定电流时输出为380V,就是Uk%=5%的电压降为20V,电流为In,那么,压降39V时,变压器的电流是1.95In。
电机启动电流Iq=7P/(1.732X0.380X0.85X0.89) cosφ=0.85, 效率=0.89
Iq=7P/0.5=3.5P
这样就有 1.95In>3.5P的论证公式
In是变压器的额定电流,就用变压器容量来直接代入,得1.95S>3.5P
0.557S>P
得到,变压器容量与直接起动电机功率的关系,最大电机功率是变压器容量的55.7%。
回复
6楼
有没有规范对这个做的要求
回复
7楼
Iq=7P/0.5=3.5P
应该为14P
回复
8楼
哦,那变成1.95S=14P
0.14S>P,变压器下只有14%容量的功率了?那我肯定算错了!
是不是In直接用S代不对?S=In(1.732X0.4)=0.6928,这样是不是更小了?
14%X0.6928=9.7%!也就是说,100KVA的变压器只能直接起动10KW不到的电机?
好象楼上说的没错,在哪计算有错?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-4-21 20:38 编辑 ]
回复
9楼
反过来计算一下,10KW电机的额定电流是20A左右,100KVA变压器的额定电流是144A,完全小于1.95In啊?
100KVA的变压器的1.95In=281.5A
281.5/7=40.2A 应该有20KW吧?
那么,直接起动电机的功率不小于变压器容量的20%。
回复
10楼
哦,那变成1.95IN>14P
IN=S/(1.732*0.38*0.85)=1.7875S
1.95*1.7875S=14P
3.4856S=14P
0.25S=P
是不是这样才对?
回复
11楼