电动机直接启动是其功率不大于变压器的百分之多少?
lichenliang12345
2012年04月19日 13:29:33
来自于变压器
只看楼主

电动机直接启动是其功率不大于变压器的百分之多少?

电动机直接启动是其功率不大于变压器的百分之多少?
免费打赏
konkai
2012年04月22日 02:26:46
12楼
规范上没有规定,但老的设计手册有估算:
经常启动的不大于20%;不经常启动的不大于30%;变压器-电动机组不大于80%。
回复
zzhspeed
2012年04月23日 10:17:21
13楼
配三表6-19给了一些数据,但是规范上还没有找到。
回复
zzhspeed
2012年04月23日 10:20:24
14楼
至于为什么分频繁启动和不频繁启动,我想是根据配三267页前几行的电压降要求来的,不过没计算过。
回复
lxcmaomao
2012年04月23日 10:40:47
15楼
S=1.732*U*I 应该不乘以功率因数吧 这样算出来的结果大约是20%吧
回复
hzaren
2012年04月23日 18:35:11
16楼
有些设计院要求超过35KW的电动机就要降压启动,太浪费了
回复
zzhspeed
2012年04月24日 09:20:55
17楼

几乎所有的设计院都是这么要求的,呵呵。某些程度上讲是有必要的。
回复
miaoys
2013年01月24日 15:38:58
18楼
总结了一下,看看对不?

可以计算一下,以电机启动时的电压不低于额定值的95%为计算值,变压器(油变)的Uk%一般在5%左右,电机的起动电流为额定值的7倍。
95%X380=361V
400-361=39V

变压器额定电流时输出为380V,就是Uk%=5%的电压降为20V,电流为In,那么,压降39V时,变压器的电流是1.95In。

电机启动电流Iq=7P/(1.732X0.380X0.85X0.89) cosφ=0.85, 效率=0.89
Iq=7P/0.5=14P

这样就有 1.95In>14P的论证公式
In是变压器的额定电流
In=S/(1.732*0.38)=1.5194S
用变压器容量来直接代入,得1.95*1.5194S>14P
即:
1.95*1.5194S=14P
2.96S=14P
0.211S=P
得到,变压器容量与直接起动电机功率的关系,最大电机功率是变压器容量的21.1%。
回复
huaxin518-gyb
2013年01月24日 16:39:24
19楼
楼上这样计算应该是种绝对理想的状态,现实的用电回路里不可能只有电动机一个负载。
回复
qsy0
2013年03月06日 16:38:46
20楼
本帖最后由 qsy0 于 2013-3-7 22:08 编辑

通常变压器额定电流(In)工作时,母线电压比空载降低5%左右(变压器Uk%一般在5%左右)。
按规范要求母线的起动压降不大于10%,得出母线电压可比空载降低约15%,也就是允许变压器短时提供约3倍额定电流(一般变压器短时过载容量不低于额定值的4倍)。
假定变压器负荷率100%,电机起动电流是其额定电流(Id)的7倍(压降10%时起动电流是其额定电流(Id)的6.3倍),按最坏的情况大电机最后起动。则该电机起动时比额定电流多出的5.3倍Id电流不大于变压器额定电流(In)的2倍即可(5.3Id<2In)。
再依据电机额定电流值是其功率值约2倍,变压器额定电流值是其额定容量值约1.44倍( 1/(0.4*1.732) ),得出(5.3*2)P电机<(2*1.44)S变压器, 即 P电机<27%S变压器 时,电机直接起动,母线的起动压降小于10%,条件范围是电机起动前变压器负荷率已有70%左右。
回复
tuzi707
2015年06月26日 15:02:34
21楼
zzhspeed 发表于 2012-4-20 11:19 有没有规范对这个做的要求《钢铁企业电力设计手册(下册)》89页表24-1
回复

相关推荐