第一张第一张某变电站电容补偿柜正常运行,补偿控制器在自动档,有两路电容投切。安全运行两天后,突然发生短路现象,造成电容补偿柜内一片狼藉。如下图。柜内母排为铝排,一次熔断器个别烧毁,切换电容接触器、热继电器、电容均无异常,请教各位,是什么原因造成此次情况。
第一张第一张某变电站电容补偿柜正常运行,补偿控制器在自动档,有两路电容投切。安全运行两天后,突然发生短路现象,造成电容补偿柜内一片狼藉。如下图。柜内母排为铝排,一次熔断器个别烧毁,切换电容接触器、热继电器、电容均无异常,请教各位,是什么原因造成此次情况。
![1161243038257.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/93/7C/rBBhH11FdouAC6ceAAOR9Lqbcdg860.jpg)
22楼
我也是
回复
23楼
应该是刀开关质量问题,或倒闸未到位,产生发热。
回复
24楼
反复看了几遍我认为真正的原因是刀开关以下至分线排(互感器)以上的控制线引线引起的弧光短路造成的。
回复
25楼
补充一点:很明显故障点就在刀开关以下至分线排(互感器)以上的中间位置,至于什么刀开关,什么熔断器根本没有关系。
回复
26楼
这个样子了 跟厂家应该没有问题吧 还是安装和使用失误吧
回复
27楼
有可能是谐波和熔断器的问题!
谐波造成电容的电流超过额定的电流!
然后是熔断器爆,造成弧光短路!进而引发上面的母排短路
有道理
回复
28楼
开始运行正常,说明线路没有接错!很有可能是产品质量有问题
回复
29楼
好恐怖啊!
回复
30楼
烧得很严重啊……
质量问题么?
回复
31楼
刀闸负荷端子接触不良,长期运行,刀闸底板碳化,造成相间短路,将引流铜排烧断。
回复