转贴一个三相短路现象,原因未明
binghong
binghong Lv.2
2006年10月24日 00:03:01
来自于工地图片
只看楼主

第一张第一张某变电站电容补偿柜正常运行,补偿控制器在自动档,有两路电容投切。安全运行两天后,突然发生短路现象,造成电容补偿柜内一片狼藉。如下图。柜内母排为铝排,一次熔断器个别烧毁,切换电容接触器、热继电器、电容均无异常,请教各位,是什么原因造成此次情况。

第一张第一张某变电站电容补偿柜正常运行,补偿控制器在自动档,有两路电容投切。安全运行两天后,突然发生短路现象,造成电容补偿柜内一片狼藉。如下图。柜内母排为铝排,一次熔断器个别烧毁,切换电容接触器、热继电器、电容均无异常,请教各位,是什么原因造成此次情况。

1161243038257.jpg

免费打赏
ebmyf52500
2011年02月19日 22:25:42
32楼

同意此观点
回复
skysai
2011年02月20日 20:38:44
33楼
烧到严重啊!!产品绝缘问题就系好重要啊!!
回复
yesanguan
2011年02月21日 16:15:38
34楼
看着图片,肯定是人为造成的
回复
hudieyun
2011年02月23日 15:59:30
35楼
烧断的二次线应该是电压和电流,短路点应该在水平走向的这几根二次线和母排之间,短路原因个人判断应该是某种原因导致二次过流发热,绝缘碳化后二次短路弧光引起一次母排相间短路。二次过流原因看图片不好判断。
回复
jinyunang
2011年03月07日 00:00:31
36楼
肯定是互感器或是电源线夸过三相铝排导致三相弧光短路,而引起爆炸
回复
milandeli
2011年03月07日 15:01:06
37楼
震撼震撼震撼震撼
回复