【请教】空气开关通电后为什么会嗡嗡响?
巾凡
巾凡 Lv.8
2012年04月19日 16:05:32
只看楼主

这有一个小厅,一回路上有几个顶灯共安装72支2u/13W节能灯,10A单匹空气开关,通电后就嗡嗡响。空开电流也不小,检查了连接线也拧紧了,便以为开关有问题,但换开关后还是响,后来又换了个16A的还是响,其它回路1.5KW也是安装的同样的节能灯管但没有嗡嗡响,这是怎么回事呀?

这有一个小厅,一回路上有几个顶灯共安装72支2u/13W节能灯,10A单匹空气开关,通电后就嗡嗡响。空开电流也不小,检查了连接线也拧紧了,便以为开关有问题,但换开关后还是响,后来又换了个16A的还是响,其它回路1.5KW也是安装的同样的节能灯管但没有嗡嗡响,这是怎么回事呀?
免费打赏
yuexingyufs
2012年04月24日 11:19:06
12楼
我认为是开关的问题,这么小的负荷
回复
lwj931877631
2012年04月25日 11:01:44
13楼
比较费解 应该不是用电系统的问题 估计是开关质量问题
回复
逍遥翁
2012年04月25日 21:13:33
14楼
遇上同一问题准备更换开关看看。
回复
mengbeast
2012年04月27日 12:23:41
15楼
一般的顶灯,应该没有什么谐波。是不是采购的这一批开关有问题。
回复
qq5812580
2012年04月27日 16:02:18
16楼

觉得很有道理
回复
nevsaynev1983
2012年04月27日 19:48:19
17楼
节能灯上产生的谐波电流
回复
zfwkkgzjs
2012年04月29日 09:20:22
18楼
楼主可以这样,用钳形表测一下它工作时的电流,看是否超过它的额定电流,但是还没有让它跳闸,或者是开关问题跳不了闸。如果还是看不出什么问题,那就一个灯一个灯拆不来看一下,就是通上电,一个灯一个灯把灯管拆下来,看它会不会有不响的情况,若有不响,可能就是这个灯引起的/。
回复
巾凡
2012年05月09日 11:17:58
19楼
首先感谢大家热心帮。我将这个终端箱回路调整了,三相基本平衡后又更换了开关还是响,我又将此灯回路改接到一个漏电开关上后响声消除。后又考虑此终端箱是成套电器厂制作的,每次更换的开关也是由此厂提供的且是同一个品牌的开关。便自己买了一个其他品牌(名牌)的单匹空气开关更换后响声也没有了。响声是消除了,但还是有些不明白:因为换了一个品牌开关响声消除了,说明成套电器厂提供的开关肯定是存在问题的,但为什么三个回路单只是一个回路不能用呢,这也说明此回路由于节能灯或线路上肯定也存在问题,由于此处响声问题已解决且正在营业,所以我没有按18楼的方法下节能灯。谢谢大家!