关于露点送风的3个问题,请赐教!
lihualh
lihualh Lv.7
2012年04月19日 16:57:36
来自于中央空调
只看楼主

1.舒适性空调采用露点送风,通过焓湿图,得到的露点温度高于室内露点温度,有必要人为降低这个送风温度以减少风量吗?这样似乎很麻烦,否则软件都计算好的。2.机器露点与露点送风到底什么关系,两个露点应该是一样的,但是设备的机器露点和冷冻水有关系,有人说温度不高于14℃,但露点送风温度一般很少用这个温度,因为室内温度高的话,结露可能大,那就设16或者18度,这个温度和14度矛盾吗?是不是机器露点温度与回风也有关系的?(冷冻水量,控制送风温度,这个我理解了)

1.舒适性空调采用露点送风,通过焓湿图,得到的露点温度高于室内露点温度,有必要人为降低这个送风温度以减少风量吗?这样似乎很麻烦,否则软件都计算好的。
2.机器露点与露点送风到底什么关系,两个露点应该是一样的,但是设备的机器露点和冷冻水有关系,有人说温度不高于14℃,但露点送风温度一般很少用这个温度,因为室内温度高的话,结露可能大,那就设16或者18度,这个温度和14度矛盾吗?是不是机器露点温度与回风也有关系的?(冷冻水量,控制送风温度,这个我理解了)
3.有没有可能出现焓湿图上露点送风温度低于室内露点温度的,什么情况下出现,我做过的项目都是高于的?
请帮讨论!

关于露点送风温度的取值,我谈谈自己的看法:
我个人觉得送风温度不宜偏低,特别是室内散湿量较大的情况下,取不低于室内设计工况下的露点温度为宜,如设计采用26℃,60%,室内露点是17.6℃,若室内湿度大,相对湿度达到70%,这时26,℃,70%室内露点温度为20.1℃了,如果送风温度低于17.6℃,这时若按金属散流器,就会出现结露现象了,大家觉得我说的对吗?

[ 本帖最后由 lihualh 于 2012-4-20 16:46 编辑 ]
免费打赏
mengyuqiya
2013年07月07日 13:29:08
22楼
风机盘管是用水冷,相同的冷量流量更小
回复
qinweichun
2017年01月07日 17:53:47
23楼
常规舒适性空调送风温差取8度结露的可能性较小
回复
wlq258702
2017年01月10日 20:35:27
24楼
不是有个95%相对湿度线一说吗,理解吗
回复
沧浪亭主人
2017年01月11日 10:31:55
25楼
现在再看这个帖子更明白一些了
回复
qq_1617198193093
2021年03月31日 22:20:41
26楼
新手考古来看前辈们交流。
回复
cof1672346589684
2022年12月30日 05:05:45
27楼
假如机房要求温度25℃,湿度40-60,湿度大于60需要表冷器除湿,冷冻水阀门设定25低于该温度关高于该温度全开,送风温度假设为20,露点温度是12,表冷器内冷水应该低于12℃,如果设定送回风温差12,送风20回风32,回风露点温度为24.6℃,这个时候表冷器内水温低于24就有除湿效果