风电场的35KV中性点接地方式一般是消弧线圈还是电阻柜啊?各有什么优缺点?谢谢
风电场的35KV中性点接地方式一般是消弧线圈还是电阻柜啊?各有什么优缺点?谢谢
免费打赏
lumina
2012年04月25日 14:28:39
2楼
同求答案~~~~
回复
hfutwsw
2012年05月21日 18:15:54
3楼
35Kv一般可选择不接地或者消弧线圈接地均可
回复
3288124
2012年08月09日 17:57:47
4楼
国网公司有规定,风电场35kV系统不允许单相接地运行,所以单相接地后,线路保护动作于跳闸。为满足跳闸条件,35kV系统要经小电阻接地。