一般情况下,电话网络机房和有线电视机房的净高应满足多高比较合理?包括梁下和板下的高度,请大侠们赐教啊

一般情况下,电话网络机房和有线电视机房的净高应满足多高比较合理?包括梁下和板下的高度,请大侠们赐教啊
免费打赏
顶顶
2012年04月21日 16:31:20
2楼
技术措施上好像有一些规定,我记不太准了;
机房的净高取决于机房内安装的设备,安装设备的工艺要求是前提。
总的原则:机房净高=架空地板高度+机柜高度+各层走线架高度+各层走线架的间距+适当的余量。
有线电视机房的机柜数量不多,体积也不算大,走线数量也不多,机房净高在2.6米左右,就基本可以满足使用要求了;
电话机房机柜数量通常也不多,机柜高度通常在2米左右,机房分上走线和下走线,要占用一定的空间,机房净高在2.8米左右,基本可以满足使用要求;
网络机房最复杂,最低的净高为2.8m,高的机房净高4.5m都有,这个要一事一议。
回复
boxer1949
2012年04月22日 17:10:00
3楼
别忘了给结构过荷载6千牛/mm2
回复
ziruisu
2012年04月23日 14:00:58
4楼
学习..............
回复
yoyoba
2012年04月23日 14:53:23
5楼
谢谢版大赐教
回复
mqli2004
2012年04月23日 20:41:54
6楼
不清楚,学习了。
回复
忘记的回忆
2012年04月24日 09:25:13
7楼
路过,顶一个
回复
dangguojingy
2012年04月24日 10:10:21
8楼
斑竹很厉害,说的很清楚
回复
zz_mm_jj
2012年04月24日 10:22:37
9楼
见JGJ16-2008:23.3.2条,各类弱电机房对土建专业的要求应符合下列规定:
1 各类机房的室内净高、荷载及地面、门窗等要求,应符合表23.3.2的规定;
表23.3.2无法复制.请自己去看.
回复
yuexingyufs
2012年04月24日 11:11:38
10楼
回复
nirener
2012年04月25日 11:07:50
11楼
我设计的时候一般参考《实施细则》和BIAD出的《建筑电气专业技术措施》,两本书里面对机房都有详细的说法和要求,LZ可以借鉴下。另,我觉得机房是个值得研究的系统工程,机房内的任何系统都不能割裂的单独看,要考虑周全。