155kW电机控制如何设计
shy321
shy321 Lv.2
2006年10月24日 13:31:28
只看楼主

有一台380V,155kW电机如何作一级报警信号输出,二级跳上级设备信号输出,三级跳本设备信号输出

有一台380V,155kW电机如何作一级报警信号输出,二级跳上级设备信号输出,三级跳本设备信号输出
免费打赏
shy321
2006年10月24日 13:51:59
2楼
怎么没人看看,帮帮我呀
回复
tely-007
2006年10月24日 15:58:46
3楼
看不懂。。。还有三级跳。。。^_^
回复
hhsscc
2006年10月24日 16:18:16
4楼
看不懂
回复
zhangxinlover
2006年10月24日 17:07:24
5楼
忘楼主详细描述
回复
shy321
2006年10月24日 17:15:32
6楼
大致意思是:当达到电机额定电流的115%时,报警信号输出;
当达到电机额定电流的125%时,跳上级设备信号输出;
当达到电机额定电流的125%时,跳本设备信号输出.
回复
shy321
2006年10月24日 17:24:53
7楼
大致意思时:当为电机额定电流115%时,输出报警信号接点,当为电机额定电流115%以下时,自动复位;
当为电机额定电流125%时,10秒后输出跳上级设备信号接点,
当为电机额定电流140%时,立即输出跳本设备信号接点.
回复
shy321
2006年10月24日 17:30:18
8楼
大致意思是:当达到电机额定电流的115%时,输出报警信号接点,
当达到电机额定电流的115%时以下时,自动复位
当达到电机额定电流的125%时,10秒后输出跳上级设备信号接点;
当达到电机额定电流的140%时,输出跳本设备信号接点.
回复
fanchunjie0224
2006年10月24日 19:48:21
9楼
交给仪表专业设计吧,对他们来说很容易解决的.
回复
jljylsh
2006年10月29日 01:51:33
10楼
要求挺高,干嘛用?

我可以帮你设计,我们谈谈?(JLJYLSH@163.COM)
回复
hanjj9603
2006年10月30日 22:25:29
11楼
用过电流继电器试试
或者将电流信号转换成标准信号,通过仪表来设定3个值(115% 125% 140%)输出3个接点信号去控制其他电路
回复