手机装配厂房洁净要求
modebin
modebin Lv.2
2012年04月20日 12:09:36
只看楼主

公司接了一个手机厂房的项目,本人从来没做过 请教 一般手机装配洁净室有什么要求,如:温度 湿度,每平方风量,冷负荷,换气次数等 请高手帮忙!

公司接了一个手机厂房的项目,本人从来没做过 请教 一般手机装配洁净室有什么要求,如:温度 湿度,每平方风量,冷负荷,换气次数等 请高手帮忙!
免费打赏
jwcr100
2012年04月21日 12:43:16
2楼
公司接了一个手机厂房的项目,本人从来没做过 请教 一般手机装配洁净室有什么要求,如:温度 湿度,每平方风量,冷负荷,换气次数等 请高手帮忙!

1 洁净度,温湿度,防静电,静压要求。
首先洁净度和温湿度不是规范标准已有规定的,一般由甲方依据其生产要求提出。手机装配室应该由甲方提出。另外对于电子洁净厂房一般还要了解有无防静电要求。至于静压甲方如无明确要求则按照规范设计。

2 建筑资料
甲方还应该提供平面图纸,朝向,楼层,层高、梁柱等建筑资料。便于进行维护冷热负荷和独立房间负荷计算以及设备空间设计布置。

3 生产设备负荷等。
各个房间内设备负荷,人员数,设备排风量。还有灯光照度,噪声要求,对方如无明确要求按照规范设计。

4 风量、换气次数、冷负荷
这些正是由1、2、3所提的条件根据洁净室设计规范,通过负荷计算和系统设计由你来确定的。

个人意见仅供参考,遗漏及错误请指正。
回复
race8060
2012年04月27日 16:46:11
3楼
楼主您好!我是深圳中航自控的。有任何关于暖通仪表的需要可以给我电话!15007552579