看图水泵不加减震装可以吗?75KW
alileo
alileo Lv.4
2012年04月20日 15:12:52
来自于工地图片
只看楼主

看图

看图 IMG_20120420_150422.jpg

IMG_20120420_150422.jpg

免费打赏
asdfg12398
2012年04月25日 08:30:24
32楼
就算是完全不考虑噪音和振动因素,也必须这么做。
最起码的底线是加个弹簧减震跺在防潮台上,否则水泵联轴器经常坏。一年接近10次地坏。
轴运行会偏心的。
回复
hanberadm
2012年04月25日 08:45:06
33楼
这个很少见,逮到重新安装
回复
wtyvip
2012年04月25日 09:13:55
34楼
嗯嗯,必须加,减震垫。这个噪声、震动都特别大。
再说,也省不了几个钱。
回复
liyisheng3777
2012年04月25日 10:00:45
35楼
减震垫就可以了
回复
xyb-hacking
2012年04月25日 11:06:35
36楼
水泵安装是有硬安装方式,就是水泵和基础完全硬性连接,地面不使用减震方式,这个在图集赏能查到。不过安装的牢固度和质量必须要保证了。另外水泵和管道连接就必须要有软连接了。
回复
liangda_79
2012年04月25日 15:29:48
37楼
如果不加阻尼弹簧隔振器也要橡胶减震垫吧,常识性的东西......
回复
snail510
2012年04月26日 09:25:51
38楼
去查安装规范啊!
兄弟这不加能行吗?监理都通不过
回复
alileo
2012年04月26日 15:21:06
39楼
监理压根就不懂
回复
alileo
2012年04月26日 15:21:56
40楼
说的很对啊
回复
luori357758597
2012年04月26日 22:09:21
41楼
至少要加橡胶减震垫了
回复

相关推荐