请问地下室人防的集水坑里的潜污泵排水管在地下室如何安装,是接到地下一层沿顶板出户么?
请问地下室人防的集水坑里的潜污泵排水管在地下室如何安装,是接到地下一层沿顶板出户么?
12楼
跟楼主等待答案
回复
13楼
恩,差不多都这样做的吧。
回复
14楼
大多做法是在地下室高位穿出,排向集污井,经集污井沉积后的水可排至市政管道。
回复
15楼
地下二层是要穿板的,地下一层该多高就多高出去了。如果要绕的话,就在地下一层板下走
回复
16楼
如果不是实在没有办法的情况下,不建议直接传顶板,最好沿地下室顶板下传侧壁出去
回复
17楼
沿地下室顶板出去啊,为什么要个一层顶板,有人防图集,自己可以看一下,
回复
18楼
到-1层穿外墙出户,标高一般为-0.6~-1.0m。
回复
19楼
谢谢各位无私的奉献
回复
20楼
从顶板穿孔出去!!
回复
21楼
穿-2层顶板,沿-1层顶板从-1层侧墙出去标高一般在-1层梁底,穿板和穿墙处需预埋大二号刚性防水套管