地下室潜污泵排水管该如何安装
joyyanghuan
2012年04月20日 16:00:08
只看楼主

请问地下室人防的集水坑里的潜污泵排水管在地下室如何安装,是接到地下一层沿顶板出户么?

请问地下室人防的集水坑里的潜污泵排水管在地下室如何安装,是接到地下一层沿顶板出户么?
免费打赏
tbqyc
2012年05月02日 21:10:40
22楼
地下二层是要穿板的,地下一层该多高就多高出去了。
回复
cl0811
2012年05月11日 10:34:12
23楼
沿地下室顶板出去
回复
懒人啥都不写
2012年05月11日 11:05:26
24楼
还是从地下室一层的侧墙水平穿出比较好,顶板就别穿了,穿上去就是1楼地面了,出户到室外后还得降下来入地铺设,何必呢?做好地下室外墙穿管处的防水就好了。
回复
chenhuanjun
2012年05月12日 11:24:33
25楼
这个一般是接室外管网,但是管道要接到消能井里的
回复
chen520108
2012年05月13日 20:59:12
26楼
可以穿到地下一层顶板排出去 要注意防护单元内外管材的选用
回复
取东由
2012年05月29日 16:23:00
27楼
只有一层的话,是不是直接从地下走就可以了??
回复
lynncloud
2012年05月29日 17:10:34
28楼
使用 焊接钢管, 从哪里排出来, 沿着地下室的板下, 从负一层的顶板,一层的底板下出户, 如果外墙有剪力墙,需要加装刚性防水套管。

国外采用的方式 一般都是穿越地下室顶板,然后做个n型的弯弯,排至室外管道井内
回复

相关推荐