【求教】正压风机和旁通阀泄压联动如何控制?
crazyboy
crazyboy Lv.12
2012年04月20日 16:44:51
来自于防雷减灾
只看楼主

设备专业提了个条件,给楼梯间的加压风机设了进风电动阀和旁通电动阀,进风电动阀跟风机同时开关;在楼梯间设风压传感器,压力大了还要开旁通电动阀泄压。不知道大家谁做过这种,给我仔细讲讲看吧,我觉得这压力控制的旁通电动阀有可能在风机工作时会有好几次打开和闭合动作,这对于火警系统来说,怎么控制的?

设备专业提了个条件,给楼梯间的加压风机设了进风电动阀和旁通电动阀,进风电动阀跟风机同时开关;在楼梯间设风压传感器,压力大了还要开旁通电动阀泄压。不知道大家谁做过这种,给我仔细讲讲看吧,我觉得这压力控制的旁通电动阀有可能在风机工作时会有好几次打开和闭合动作,这对于火警系统来说,怎么控制的?
免费打赏
忘记的回忆
2012年04月24日 09:23:22
2楼
不懂这个问题,也想知道,顶一个
回复
wtyvip
2012年04月24日 15:19:25
3楼
一、进风电动阀和风机做联动。先启电动阀后,延时启动风机。
二、关风机时,先停风机,再关阀。
三、消防中控室,直接控制进风阀的启停,达到控制风机的目的。
四、旁通阀,直接设于另一回路。用压力传感器控制其,开关。与风机不发生逻辑关系。
回复
mqli2004
2012年04月24日 20:44:45
4楼
将压力传感器的常开接点接入旁通阀控制回路中,压力传感器动作后,接通阀控制的控制回路。
回复
nirener
2012年04月25日 11:35:47
5楼
压差传感器测量前室内压力是否达标,压差不正常说明系统失效。
回复
crazyboy
2012年04月25日 12:30:09
6楼
现在主要疑惑的在于两点:
1、电动风阀的动作,火警系统是否能够提供足够的容量?
2、旁通泄压电动阀,设备专业还想做成模拟量控制,这在火警系统来说是没法提供信号的吧?就算做成开关量控制,据说阀门可能带有一个小电机来控制阀门复位闭合,小电机的电源怎么取?(我理解开关量控制也极可能会出现打开后马上需要再合上才能满足楼梯间正压)
回复
206079
2012年04月25日 13:37:20
7楼
一、进风电动阀和风机做联动。先启电动阀后,延时启动风机。
我觉得应该是先开风机再开风门,锅炉上的送引风机都是这样开的,不然会电机过流的
回复
wtyvip
2012年04月26日 14:12:35
8楼
第一个问题,你是担心风阀的功率过大?根据我的经验,这种风阀功率和你的正压风机比起来是很小的。
第二个问题,模拟量控制?难道还想控制开转的角度?这有点小题大做了吧。
只是用来泄压呀,开关量就好了。
至于,你说的,需要瞬时关闭的情况。有两种办法,第一种风阀,只有在给电时,才保持开状态,只有失电,内部的弹簧机构会立即关闭阀门的。
第二种,阀门有三根线。一开、一关、一零。只要需要接两个辅助触点就好了呀。开的时候,开给电,关的时候,关的给电。就解决了楼主的问题了。
回复
yinhuixiayan2004
2012年04月28日 16:59:55
9楼
你和暖通的再协商一下,没有这样的做法,楼梯间正压送风没有装压力传感器的,
回复
zhaoxianglei123
2012年06月14日 10:29:48
10楼
我正要做的一个工程也是这个样子的,图纸只设计了有正压送风旁通阀和压力传感器,没有说控制方法,设计暖通专业指导做法,可是我是暖通的呀,也不知道怎么做呀,没有见过,况且连传感器的型号也没有给出来,旁通阀是模拟量控制还是开关量控制的也不知道。旁通阀是有开度控制还是接收信号就打开的,也不清楚,没有做过这样的工程,也正伤脑筋呢 旁通阀图集说明.jpg 101、102#暖  改-Model.jpg 旁通阀图集说明.jpg
回复
qq_1475830127881
2016年10月07日 16:50:14
11楼
压力传感器联动工作原理
回复

相关推荐

APP内打开