二、现场情况概况: 做断路器低电压试验,方法是将两个12V的直流电瓶串成24V,然后直接从电瓶上接24V电源到断路器航空插43,44插针上,发现有3台断路器的MU得电不动作,并有糊味出来。现场用万用表测量串接后的电瓶辅出电压为25V ,查看烧坏的MU,从外观上看明显有烤变形。三、现场图片 1.烧坏的MU2.调试用有直流电瓶正常投运后24V直流电源即是由该电瓶供直接供给3.电瓶铭牌
做断路器低电压试验,方法是将两个12V的直流电瓶串成24V,然后直接从电瓶上接24V电源到断路器航空插43,44插针上,发现有3台断路器的MU得电不动作,并有糊味出来。现场用万用表测量串接后的电瓶辅出电压为25V ,查看烧坏的MU,从外观上看明显有烤变形。
三、现场图片
1.烧坏的MU
![clip_image001.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2.调试用有直流电瓶正常投运后24V直流电源即是由该电瓶供直接供给
![clip_image003.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
3.电瓶铭牌
![clip_image004.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
4.MU电源回路
下面是现场了解到正常投运后的MU直流电源回路示意图
![clip_image005.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
5断路器图纸
![clip_image002.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)