移动式发电机不需要接地吗
icewd
icewd Lv.3
2012年04月20日 20:10:00
只看楼主

一台三相12KVA的柴油发电机,TN-S系统发电机定子绕组N线与机壳连接,3P+N+PE五线给一个配电箱供电配电箱出线带的所有负载设备外壳均和发电机机壳做等电位连接还需要从发电机机壳往地下打接地极吗?

一台三相12KVA的柴油发电机,TN-S系统
发电机定子绕组N线与机壳连接,3P+N+PE五线给一个配电箱供电
配电箱出线带的所有负载设备外壳均和发电机机壳做等电位连接
还需要从发电机机壳往地下打接地极吗?
免费打赏
qwsazx3
2012年05月24日 16:03:52
12楼
认真学习发电机运行
回复
lingxuct
2012年05月24日 16:49:55
13楼

小发电机三相平衡与不平衡,同中性点是否接地没关系。
想控制单相负载电流,把中性线可靠地接到负载!
回复
rk5707
2012年05月24日 22:15:47
14楼
谢谢您的回复 不过我这个人比较笨 不太了解你说的"小发电机三相平衡与不平衡,同中性点是否接地没关系。"??那它和什么有关系啊? 能不能说的再细点。
小弟拜谢了!!
回复
icewd
2012年06月21日 11:35:24
15楼
哈,这个帖子等了一个月终于有了回复。我来说说我所工作的地方的做法:

小于25kw的移动式发电机
一般采用tn-s接地系统,定子绕组中性线出线与发电机机壳连接,自此中性线与PE线分开
相线和中性线通过2P断路器+2P漏保给负载供电
发电机所有金属部位作等电位连接
所有负载插头一律要求PE插头与负载设备暴露的金属部位等电位

大于25kw的移动式发电机会要求在中性点与PE的连接线上用电流互感器检测漏电电流,3P+N出线主断路器一般是4P断路器+4P漏保

所以移动式发电机都不再打接地极,而是把发电机和所有负载作等电位连接。中性线与PE连接,全程使用漏保。
回复