我的高支模施工方案
phyephye
phyephye Lv.2
2006年10月24日 22:22:55
只看楼主

本工程为地铁高净空大跨度模板施工支撑体系,验算较为详细,大家斧正。另本人对于新浇筑混凝土侧压力计算及其单面胶合板支撑体系相关资料比较感兴趣,如果谁手上有相关资料,希望能拿出来大家共享,谢谢。

本工程为地铁高净空大跨度模板施工支撑体系,验算较为详细,大家斧正。另本人对于新浇筑混凝土侧压力计算及其单面胶合板支撑体系相关资料比较感兴趣,如果谁手上有相关资料,希望能拿出来大家共享,谢谢。
62f509ab559a5787ddf3.rar
586 KB
立即下载
免费打赏
yujm
2006年10月25日 10:08:28
2楼
该篇方案不错,建议大家参考一下,希望楼主继续支持本网站!
回复
phyephye
2006年11月03日 09:24:40
3楼
没办法,我公司最近发生一起重大高支模事故,岁是现场原因引起,但对方案审查比以前严格了很多,还要求专家会审,只能做仔细点了,其实我知道还有很多需要改进的地方,但是我们的专家会审没到外审的级别,都是局内部高工审查的,他们也没仔细看的,都看了看关键数值了事,所以我才拿出来请大家批评斧正的
回复
zsj1900
2006年12月18日 02:24:26
5楼
谢谢楼主!这么详细的验算是不容易的阿!我现在做1.1mx1.8m高的梁,正头痛!
回复
zjzjzlq
2007年11月06日 22:14:56
6楼
我最近也在做这样的单面支模方案,因基坑相当大,无法用水平杆作支撑,只能采用斜撑。但是不知道模板的侧向压力怎么分解。分解成斜撑的轴力还有垂直斜撑的力。考虑垂直斜撑的力时,斜支撑则受弯矩影响。脚手架钢管的长度因缩短它的计算长度,增大长细比。但是这样是工人无法施工,人都钻不进去了,太密。如果采用型钢,材料很浪费。用以后挑脚手的16#工字钢,则有130Kg重,工人又不能施工。请问有什么好办法。
我这里有一些这方面的资料。上传给大家共享
回复
zjzjzlq
2007年11月06日 22:16:54
7楼
单面模资料
回复
zjzjzlq
2007年11月06日 22:17:28
8楼
单面模资料
回复
zjzjzlq
2007年11月06日 22:17:54
9楼
单面模资料
回复
zjzjzlq
2007年11月06日 22:18:37
10楼
单面模资料
回复
zjzjzlq
2007年11月06日 22:20:38
11楼
单面模资料地铁车站单面墙模板设计与施工

摘要:结合某地铁站侧墙混凝土浇筑工程的要求,设计了单面墙模板。文章详细地介绍了这种模板的构造,对受力分析以及应用效果进行了阐述。
关键词:单面墙模板 地锚 模板支撑 龙骨

在钢筋混凝土结构中,模板的造价约占钢筋混凝土工程总造价的30%,因此采用合理、先进的模板技术,对于提高工程质量、加快施工速度、提高劳动生产率、降低工程成本具有十分重要的意义。
1 工程概况
某地铁车站净长217.7m,宽21.26m,高12.26m,其中站厅层高4.6m,站台层高5.89m,为双层三跨现浇框架结构,如图1所示。采用明挖顺作法施工,人工挖孔咬合桩加钢管支撑围护,三元乙丙全包防水,侧墙厚600mm,从现场实际情况出发,侧墙与楼板一次立模浇筑困难很大,质量难以保证,侧墙外侧为防水层, 无法用对拉法立模,因此在侧墙与上下板接合处设施工缝,侧墙单独立模浇筑,采用单面墙模板。
2 模板设计
1)设计主要原则
模板应满足强度、刚度和稳定性要求,施工缝应设置在弯矩最小处。本工程的侧墙最大高度为5.5m,混凝土浇筑时产生侧压力最大为48.5kN/m2,再根据分段施工,流水作业施工要求,一次浇筑混凝土的长度定为18.5m,整个车站共分11段施工,这样便于模板倒用,因此要求模板拆装简便,损耗率低,又由于站台层侧墙与站厅层侧墙高度不一致,模板还应具有适应性强,可灵活多变的特点。模板系统整体设计如图2。


2)材料选择
①模板,单块模板设计为6m×6m(龙骨)大模板,其上模板采用900mm×1800mm×16mm竹胶板,横向7块,竖向3块,顶部竹胶板横放3块450mm×1800mm×16mm(见图3)。每块竹胶板有6颗Φ16沉头螺栓与横龙骨固定,横龙骨间距0.3m,横龙骨与16a号槽钢(竖龙骨间距1.5m)用螺杆连接。②斜支撑由Φ150钢管作成上中下三道斜撑,三道斜支撑与侧墙夹角分别为60°、60°、75°,两端设计成扁平头,分别撑在竖龙骨和地锚上,与竖龙骨相连的支撑点采用20mm厚钢板用3条Φ22螺栓固定在竖龙骨上(图4);与地锚相连的16a槽钢上,焊一块120mm×300mm×16mm钢板作为斜撑的支撑点(图4)。地锚采用2根10号槽钢预埋入板中,再用16a号槽钢连在地锚上,为保证其整体性,槽钢之间用Φ48钢管连接,构成稳定的支撑体系,斜撑产生的竖向分力会使模板上浮。为此,在竖向力较大的第一二道斜撑上连接一Φ22钢筋作拉杆,并分别通过一紧线器调节,拉杆另一端与地锚相连。模板的净空调节通过模板竖龙骨上下端的Φ48螺杆进行。

3)端头模板
为保证环向施工缝的质量,同时避免普通堵头方式焊伤侧墙主筋,并便于拆装,设计为两块225mm×1800mm×16mm竹胶板,用墙模板横龙骨提供支撑反力,即端头模通过三根100mm×150mm方木将混凝土侧压力传至横龙骨(图5),每块模板一侧按侧墙水平筋间距大小割槽,槽宽等于水平钢筋保护层厚度,两块模板通过2只Φ22螺杆调节,两块模板之间放一150mm×1800mm×16mm宽竹胶板,其上钉一与止水条槽(30mm)宽度相等的木条,拆模后即可行成一止水条槽。

3 受力分析与
实际应用
1) 混凝土侧压力标准值可按(1)、(2)式计算,最大侧压力与有效压头高度h有关,当h≤H(H为侧墙浇筑高度)时,按(2)式取值与实际相比偏大,当h≥H时按(2)式取值合理,(1)式值偏大。因此侧墙浇注高度H一定时,最大侧压力F应取(1)、(2)式中较小值是较为安全合理的。
F=0.22γct0β1β2V1/2=42.936(kN/m2) (1)
F=γcH=24×5.5=132(kN/m2) (2)
h=F/γc(m)
式中 F为新浇混凝土对模板的最大侧压力(kN/m2);γc为混凝土密度(kN/m2);t0为新浇筑混凝土的初凝时间(h), (T为混凝土的温度,计算中为25°);V为混凝土浇筑速度(m/h);H为混凝土侧压力计算位置处至新浇筑混凝土顶面的总高度(m);β1为外加剂影响修正系数,无外加剂为1;β2混凝土坍落度影响修正系数,坍落度<30mm,取0.85,30~50mm取0.9,50~100mm取1.0,100~150mm取1.15;h为有效压头高度(m);H为混凝土计算位置处至新浇混凝土顶面总高度(m)。
2) 侧压力设计值F设=F×分项系数×折减系数=42.936×1.2×0.85=43.795kN/m2。倾倒混凝土时产生的水平荷载:输送泵浇筑水平荷载标准值取F′=4kN/m2,荷载设计值F0=F′×分项系数×折减系数=4×1.4×0.9=4.76kN/m2。荷载组合F总=F设+F0=43.795+4.76=48.5kN/m2。
3) 在此基础上对整个模板系统各个部件尺寸进行力学检算,确定主要尺寸后再在实际应用中适当调整。每一施工段侧墙长为18.5m,使用3块大模(18.9m)板,保证与已浇段有足够的搭接长度。3块大模板之间搭接处用50mm×100mm方木或调节横竖龙骨加强。地锚槽钢下端横焊一Φ28钢筋,增加锚固力,与板面平齐处放一木块,便于割除后恢复板面。割下的地锚两根对焊后可用于下一段,以降低材料损耗。
4) 地锚间距按1.5m预埋,竖龙骨可在横龙骨上调节,使竖龙骨与地锚对齐,横龙骨除部分与竹胶板用沉头螺栓连接外其余均可调节,以提高下部及搭接处等薄弱部位强度。由于其各部位均有可调性,使用中整体局部均可安装和拆卸,适应性强。
4 结语
整个车站侧墙施工共用地锚(10号槽钢)8t,竹胶板部分更换约10%,其余部件均倒用11次,一次投资为40万元,损耗3.1万元。侧墙混凝土共计2700m3。钢筋650t,其工程总造价约为500万元。模板工程的造价占钢筋混凝土工程总造价的8%,用工量占总用工量的25%。节约了成本,提高了生产效率。本套模板除节约成本外,还具有整体结构简洁、受力合理、灵活性大、安全经济、模板整体性好、接缝少、接缝紧密、不漏浆、混凝土表面光洁、支撑体系稳固、刚度大、混凝土平整度高、模板各部位活动性大、便于混凝土养护等特点。


回复
zjzjzlq
2007年11月06日 22:24:24
12楼
单面资料
回复

相关推荐

APP内打开