高层应急照明问题
abcdefgchenren
2006年10月24日 23:00:55
只看楼主

本人刚入行不久,在深圳地区,请各位帮我分析分析,指点指点小弟十六层宿舍(一二层商用、三至十六层为居住,每层面积超过二千平米,建筑以划为一类高层,每层有三个楼梯间,中间通到为98米现在我的应急照明做法为楼梯间是(市电加发电加灯具带蓄电池再加强起)因本人是新手,看了一些规范没有要求这么做的(觉得有点浪费),但不这么做又不放心,请大家帮我看看还有楼层的通道和消防电梯前室拉了一半的灯具做为应急照明,也是(市电加发电加灯具带蓄电池再加强起)

本人刚入行不久,在深圳地区,请各位帮我分析分析,指点指点小弟
十六层宿舍(一二层商用、三至十六层为居住,每层面积超过二千平米,建筑以划为一类高层,每层有三个楼梯间,中间通到为98米
现在我的应急照明做法为楼梯间是(市电加发电加灯具带蓄电池再加强起)因本人是新手,看了一些规范没有要求这么做的(觉得有点浪费),但不这么做又不放心,请大家帮我看看
还有楼层的通道和消防电梯前室拉了一半的灯具做为应急照明,也是(市电加发电加灯具带蓄电池再加强起)
大家帮我给个意见,多谢
免费打赏
rendonglin
2009年12月24日 15:42:24
12楼
疏散指示灯可以带蓄电池;其它可不用。
回复
caonim
2009年12月25日 08:27:10
13楼
浙江应急照明会议纪要————————本论坛里就有
浙江省建筑电气学术委员会
(征求意见稿)


5、 一组应急照明不推荐采用正常市电+集中EPS电源装置+自带蓄电池应急灯的过多的重叠配置,以节约投资。



按专家讨论结果,
市电加发电加灯具带蓄电池,属于不推荐方式。
但应该可靠,有条件的话 就浪费去吧

正常市电+自带蓄电池————常常被 EPS派的人抨击为“不可靠的方式,蓄电池灯总坏” 实际情况我也不清楚
回复
t小小绘图员t
2011年10月09日 16:51:08
14楼
疏散指示灯可以带蓄电池;备用照明可不用
回复
wangyong5201314
2011年10月19日 18:28:52
15楼
只有一级负荷中的特别重要负荷才有必要用三个独立电源,应急灯应该不属于特别重要负荷,市政电加蓄电池应该就可以了
回复
lining0763
2013年11月06日 08:51:52
16楼
理论上讲市电+柴发即可满足双电源要求,但是一般柴发启动不是瞬间启动,所以配合蓄电池来满足应急照明的允许中断时间的要求。这是正解。
回复
烧柴油的ufo
2013年11月06日 10:01:28
17楼
只是看看学习学习··
回复
烧柴油的ufo
2013年11月06日 10:01:48
18楼
只是看看学习学习··
回复
wyjmb
2013年11月06日 11:37:43
19楼
peca 发表于 2006-10-27 11:09 见《供配电系统设计规范》不考虑主电源down的情况下备用电源也down的情况发生,条文解释是这样做只会让大 …我单位的高层住宅消防照明系统改造后跟你说的相近,原来是“封闭楼梯间,楼梯间照明属于应急照明,但不用蓄电池,双电源切换即可”。上世纪90年代建成。最近消防队检查后,要求在楼道间加消防应急灯及每层门口处加疏散指示灯。都要求使用停电后自动点亮的蓄电池灯,疏散指示是常亮。我们就是单独加了一路电源,在每层安装了两盏应急灯(平时不亮),及一个指示标识(常亮)。 “加应急强启线”是指的什么线路? 16层楼,每个指示标识只5W,共80W。停电,来电后,都充电也没什么负荷,没有一个普通家庭用电量大。一个配电箱不就能控制吗? 为什么要用几个箱? 真心请教,谢谢!
回复
ljn112233
2013年11月06日 11:45:52
20楼
就按你说的做
回复
ljn112233
2013年11月26日 12:03:12
21楼
同事们这么做 我也就这么做了。。。