高压电流互感器爆炸了,大家来看看什么原因所造成的[ 本帖最后由 abc7810791 于 2012-4-21 12:00 编辑 ]
高压电流互感器爆炸了,大家来看看什么原因所造成的
[
本帖最后由 abc7810791 于 2012-4-21 12:00 编辑 ]
![DSC01507.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/F5/27/rBBhH11KbTGAMwbNABHEq2LBa7Q985.jpg)
![QQ截图20120421115553.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![QQ截图20120421115604.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![QQ截图20120421115623.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
从图片上看应该是高温引起绝缘老化造成的。
回复
33楼
应该是电压互感器的二次线接错了
回复
34楼
图不够,需要你的电气接线图!!
可能谐振过电压引起的,需要系统接地方式,电压互感器接地方式!!
回复
35楼
回复
36楼
回复
37楼
是通电就炸还是用了几年有炸的?这是什么型号的组合电器
回复
38楼
没见过,表示学习了!
回复
39楼
要能看看楼主的分析报告就更开眼界了。我们这里也发生过35KV互感器烧坏事故,但那是因为电压升高造成的。
回复
40楼
看不清楚,一般是发热引起。
回复