制冷系统搞不定了请指教!
songzhenghai
2012年04月21日 11:53:44
来自于制冷技术
只看楼主

请教大家点问题。冷库机组白天运转正常。晚上老是低压保护。请问是怎么回事。冷库是10m³ 间隔成两间。中间用风机引凤。一个0℃。一个-18℃。冷库配置如下:3P美优乐机组DD12冷风机丹佛斯外平衡膨胀阀 三号阀芯高压白天 12 公斤压力低压白天 0.8公斤压力 高压晚间 8 公斤压力低压晚间 0.3公斤压力

请教大家点问题。冷库机组白天运转正常。晚上老是低压保护。请问是怎么回事。
冷库是10m³ 间隔成两间。中间用风机引凤。一个0℃。一个-18℃。
冷库配置如下:
3P美优乐机组
DD12冷风机
丹佛斯外平衡膨胀阀 三号阀芯
高压白天 12 公斤压力
低压白天 0.8公斤压力
高压晚间 8 公斤压力
低压晚间 0.3公斤压力
免费打赏
xixizhilan
2012年05月18日 18:56:36
12楼
如果是风冷的你可以晚上试着用纸壳挡住冷凝器 在观察下
回复
zgwzgql
2012年05月24日 10:59:24
13楼
回复
jonorefrigeration
2012年05月28日 14:25:04
14楼
我看是配置有问题。根据你用的配置,可能是冷风机没有达到设计的功率。根据你库房的大小,一般我们会选用1600w的配置在零下25度。显然你用3P美优乐机组可能有点大了。
回复
jie187712
2012年05月29日 16:33:24
15楼
回复
gzhjb
2012年06月01日 19:25:44
16楼


感觉分析得很有道理,能否再讲解一下中压开关的作用?如何使用?常用的型号等信息?另外,温度控制器一般用哪一种,要起到什么作用?万分感谢。
回复
阎良人
2012年06月04日 16:03:22
17楼
排气压力相差大,估计是系统有空气造成的,建议排空气。
再是系统可能缺少制冷剂造成夜间供液不足低压保护。
回复
山东金舟制冷
2012年06月05日 10:27:12
18楼
压差控制器还管不?控制好冷凝压力!是不是管路有点长啊?控制好夜间冷凝压力就好了!!!
回复
jimmyren
2012年06月05日 21:40:07
19楼
其实你这个问题应该在冷凝器这边,不知道你冷凝器散热装置是风扇散热还是水?
如果是风扇散热:装一个以高压压力开关来控制风扇转速或风扇运转数量控制在12公斤左右
如果是水冷散热:控制水流量即可,装一个压力水阀。你现在是高压偏低,水的温度可以不管。小弟不才,请各位师傅指教。
回复
peijie840510
2012年06月06日 11:04:05
20楼
学习了