制冷系统搞不定了请指教!
songzhenghai
2012年04月21日 11:53:44
来自于制冷技术
只看楼主

请教大家点问题。冷库机组白天运转正常。晚上老是低压保护。请问是怎么回事。冷库是10m³ 间隔成两间。中间用风机引凤。一个0℃。一个-18℃。冷库配置如下:3P美优乐机组DD12冷风机丹佛斯外平衡膨胀阀 三号阀芯高压白天 12 公斤压力低压白天 0.8公斤压力 高压晚间 8 公斤压力低压晚间 0.3公斤压力

请教大家点问题。冷库机组白天运转正常。晚上老是低压保护。请问是怎么回事。
冷库是10m³ 间隔成两间。中间用风机引凤。一个0℃。一个-18℃。
冷库配置如下:
3P美优乐机组
DD12冷风机
丹佛斯外平衡膨胀阀 三号阀芯
高压白天 12 公斤压力
低压白天 0.8公斤压力
高压晚间 8 公斤压力
低压晚间 0.3公斤压力
免费打赏
jfzhileng
2013年06月28日 12:35:32
22楼
冷风机配小了的吧
回复
xhl188
2013年06月30日 21:37:08
23楼
过来学习学习{:2_94:}
回复
hengxingboy
2013年07月03日 16:15:13
24楼
学习了,制冷还是要经验丰富
回复
wen1959
2013年07月06日 09:15:47
25楼
学习学习了
回复