我们地下室车库约16000平米,每个防火分区约4000平米,采用防火卷帘分隔防火分区,每个防火分区内的防火卷帘电源从一个配电箱里引出来,请问,消防联动控制时能否只控制配电箱,而不用每个防火卷帘都配置一个控制模块?这样操作可行?

我们地下室车库约16000平米,每个防火分区约4000平米,采用防火卷帘分隔防火分区,每个防火分区内的防火卷帘电源从一个配电箱里引出来,请问,消防联动控制时能否只控制配电箱,而不用每个防火卷帘都配置一个控制模块?这样操作可行?
免费打赏
geheime
2012年04月21日 15:52:17
2楼
如果停电了,卷帘不降下来,如何进行防火分隔了。如果平时停电也降下来,岂不是要砸死人。
回复
kswmh
2012年04月25日 11:17:18
3楼
防火卷帘要双路电源,消防联动是在每个门哪里放输入输出模块来控制的。防火卷帘门有接口的
回复
kswmh
2012年04月25日 11:27:06
4楼
找本说明书来看看就知道了
回复
gxbhlj2000
2012年04月25日 13:08:48
5楼

没错,楼主就这么做,而且这里不简单有眷恋的问题,你如何做疏散,如果用防火卷帘疏散,那么就起不到分割防火区的作用了
回复
zzhspeed
2012年04月25日 14:19:15
6楼
你的配电箱里只有断路器,压根就没有操作卷帘门的控制器,你把模块放配电箱里怎么接线呢?
回复