我车间的1#空压机电机是y315m-2,200kw的电机,前几日A相引线烧毁。更换新电机后前几天电机温度都还正常,但这两天用测温枪测得电机接线盒根部温度又高达84度,请各位师傅分析是什么原因造成的,怎么处理好?谢谢!
我车间的1#空压机电机是y315m-2,200kw的电机,前几日A相引线烧毁。更换新电机后前几天电机温度都还正常,但这两天用测温枪测得电机接线盒根部温度又高达84度,请各位师傅分析是什么原因造成的,怎么处理好?谢谢!
2楼
Y315-2电机200KW的接线柱发热,一定是低压电机。
“A相引线烧毁,更换新电机后前几天电机温度都还正常,但这两天用测温枪测得电机接线盒根部温度又高达84度”。
建议:检查接线柱有没有套铁垫片或“弹性档圈”,更不允有钢螺母,如有,请换成铜的。
回复
3楼
电机引线一般截面积较小,而且铜鼻子的截面也不大,如果厂家加工处理不当很容易造成超温。对大电流接点要特别小心。
回复
4楼
导电螺杆上套导磁性的垫圈、螺母等,在这些导磁的部位产生蜗流而发热,烧绕组引线头和电缆引线头!
回复
5楼
接线端子与电缆有没有松动。
回复
6楼
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
1检查引出线铜螺丝接线处是否松动,垫圈是否合适,三相电流是否平衡
回复
10楼
看看看
回复
11楼
同意!
并且电机引线(特别是与电动机接线柱连接端)通常用压接连接,如果厂家采用点压,并且没有镀锡或镀锡不标准,都会造成接触电阻增大,通过大电流时势必发热!
回复