学习净化空调应该从基础学起。如今在民用建筑的暖通设计过程中,都有对逐时负荷计算的要求,而本该有更高要求的洁净室设计,却马虎了许多,去套一些所谓的经验公式,经验数据。我并不是说前人的经验是错误的,但不是每个项目的先决条件都是相同。广州的经验公式放到北京就不一定适用了。其实,还是应该用民用建筑暖通设计的过程,去考虑人员密度、结构传热、设备发热等,进行仔细的负荷分析,然后加上保证净化所需要的因素一并考虑,最终得出冷、热、湿负荷。
一个在净化设计经常遇到的一个错误就是:“满足净化级别所需要的换气次数大于普通舒适性空调系统,直接用风量算出的负荷量完全能满足要求了!”要知道,这个想法在一些低级别的净化区域就不完全适用了。洁净手术部的清洁走廊就是很好的例子,通常情况下,它是又窄又长,靠着外墙,要是万一不巧又碰到了玻璃幕墙,这种情况下,如果还是用经验数据去算,那施工完后,倒霉的就是那些售后服务的同志们了。我们听医生护士抱怨走廊太热(冷)的牢骚还少吗!
我这些话不是对那些昧着良心赚钱的老板说的,想对自己能力负责的人还是应该从浮华中先解脱出来把基本功练好。