五栋一梯四户的17层高层住宅坐落在地下室上面,前室位置只能放下一个消火栓。可以用单立管消火栓吗?那样的话,每栋的消防不是不成环了吗?还是得用双立管双栓
五栋一梯四户的17层高层住宅坐落在地下室上面,前室位置只能放下一个消火栓。可以用单立管消火栓吗?那样的话,每栋的消防不是不成环了吗?还是得用双立管双栓
2楼
可以单立管双栓,不成环。
回复
3楼
可以,但必须采用双阀双出口型消火栓
回复
4楼
我有见过画2根立管 然后用双出口双栓的 个人觉得这种做法不很很对!
回复
5楼
如果五栋连在一起,完全可以在楼顶连接成环,这样更好。但单立管上去,符合规范。
回复
6楼
回复
7楼
按规范要求,如果该建筑为单元式住宅(即五栋连在一起)可采用单立管双栓,屋顶成环即可;如果该建筑为塔式(即五栋不连在一起),每栋每层面积不大于650平方米,也可采用单立管双栓,否则就必须采用双立管栓或两个消火栓。当然还要当地消防部门认可你是确有困难。
回复
8楼
按高规,是可以的,但最好咨询一下当地的审图公司
回复
9楼
最好是双立管 双阀双出口消火栓
回复
10楼
学习一哈,同样的困惑,不过做过一次就知道了
回复
11楼
《高规》7.4.2 “当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。”
回复