排水立管不能伸顶,其通气怎么处理?
fanxuemei
fanxuemei Lv.2
2004年04月05日 08:59:25
只看楼主

各位老兄,我是刚毕业的学生,遇到以下的情况,望哪位高人能指点指点!:一栋5层的教学楼,楼顶是琉璃瓦斜坡顶,排水立管不能伸出屋顶,又不能做专用通气管,那怎么办??

各位老兄,我是刚毕业的学生,遇到以下的情况,望哪位高人能指点指点!
:一栋5层的教学楼,楼顶是琉璃瓦斜坡顶,排水立管不能伸出屋顶,又不能做专用通气管,那怎么办??
免费打赏
guilin-gps
2004年04月09日 10:40:58
32楼
还是尽量设在墙的侧面吧,建议最好不要用吸气阀
回复
shenli
2004年04月09日 17:02:10
33楼
如果侧墙也不允许通气怎么办?
回复
liaw
2004年04月09日 22:27:43
34楼
呵呵,热闹
回复
neardespring
2004年04月09日 22:47:44
35楼
如果某处侧墙不允许,可以考虑汇合通气管。即几根排水干管顶部公用一根横管连通找其他可以伸出的侧墙排出。
回复
goldtide
2004年04月10日 19:37:57
36楼
汇合通气管要注意汇合出通气管要扩大管径。这种办法的问题是平衡立管压力的时间长。高层一般要1。5秒才能到达需平衡的点,一旦通气分配量不足,水封破坏的危险很大,特别是在负压最大的区域。
关于立管的正压问题,一般将对于十层以下的顶部加吸气阀,不会有问题,曾对12层楼做过安装,两年多一直正常运转。负压与正压是一对矛盾,负压大,正压也大,这一点,可能不好理解。主要是高峰期形成水塞造成的,像活塞一样。所以吸气阀在一定程度上缓解负压,加快水下降速度,但不能解决累积的正压。一般正压有2/3随水流排到化粪池,所以要必须有一根通气管开口通向大气。我国目前在现有的规范设计中还不能完全解决正压的问题,特别是正压顺变流,其对水封破坏的危险最大,通气管只能解决少量的这种正压,一般在立管中有2升这样的正压,所以我们还会发现马桶出现喷水或冒泡的现象。上海金茂大厦的正压,南京皇冠大酒店的正压就无法解决。香居民港忍受了十五年,最后用PAPA解决了问题。
回复
goldtide
2004年04月10日 19:46:39
37楼
汇合通气可以,但要在汇合处扩大通气管径。注意通气横管过长会影响气流到达负压平衡的时间就长。水封破坏的危险就大。
回复
airwwj
2004年04月12日 20:43:01
38楼
也许偷偷用吸气阀也没有关系的,最好是从侧墙出来
回复
xielong
2004年04月13日 18:49:22
39楼
我现在做毕设也遇到这个问题 开始采用不通气 现在觉得还是侧通要好 谢谢大家了
回复

相关推荐