空调,照明,电饭锅和监控等设施约6KW,问420米距离,选用4*16的铝芯铠装电缆直埋可以吗?在线等!!!!求大侠们帮忙!!
空调,照明,电饭锅和监控等设施约6KW,问420米距离,选用4*16的铝芯铠装电缆直埋可以吗?
在线等!!!!
求大侠们帮忙!!
2楼
足够了
回复
3楼
你写错了吧?那些负荷加起来只有6KW?是60KW吧?60KW的话就不够了,要用4X70的铝芯电缆或4X50的铜芯电缆,断路器选160A的
回复
4楼
420米?你再算算压降吧,截面应该再大一点
回复
5楼
第4楼说得对,一定算算压降,上面所选截面很可能不行.
这点很多人忽视了
回复
6楼
没有问题地埋用双电缆热备用同时接,