12楼
太随意了吧 箍筋间距也很远
回复
13楼
真够可以的啊!
回复
14楼
现在的地下工程就这样,主要监理的验收,和总包单位的管理不到位,工人都是一样的,可以做好的
回复
15楼
表观质量差,此外,单面10d,双面5d。
回复
16楼
俺来提几点问题:
1.焊机电流太大,不钢筋都焊伤了。
2.钢筋上的泥都没清,这样能焊好吗?明显糊弄人的。
3.焊渣没敲,这个问题很明显吧。
4.焊缝不饱满,很可能是一次焊成的。建议把焊渣敲敲之后多焊几次。
回复
17楼
这个是桩的钢筋笼,很可能桩很长,相应的钢筋笼也很长,就20m以上多少笼,要是整体下,可能吗?所以必须做成几节,然后一节一节的下,所以只能是立着焊接了,当然也有公司能做到两笼对接的用机械连接,但是这样很费工费时的。你说的电渣压力焊在两笼对接的时候,很难做到的
回复
18楼
你点焊的,应该先点焊,后跑焊,你这样焊的太随意了,
回复
19楼
钢筋立焊是比较困难的,我在工作做的电焊工水平也和图片差不多,只能要求延长焊缝来处理。
回复
20楼
学习了 看着蛮差的 资金问题还是人的问题呢
回复
21楼
这质量实在不敢恭维啊
回复