【分析】PLC柜(单开)电源送上,漏电开关又跳闸
wbo7656
wbo7656 Lv.4
2012年04月23日 14:46:05
只看楼主

在工地调试,我们的控制柜有五台(四台常规电动机控制、一台PLC柜,均为三P开关或者单开,无漏保开关),供电局提供的电源柜,开关是160A-4P漏电开关(图片如下,旧的电线是现场临时用电的线,图片好像不太清楚,补充下大概参数:万龙电器YSM1L-225S/4300,160A,10In,额定剩余动作电流500mA,延时型I最大断开时间2.15s,Icu=50kA,Ics=35kA),漏电开关进线零线是从零排引来的,开始的时候安装单位将3火1零接到漏电开关下端,电送不过来,将零线拆下接到零排,电能送过来,本来以为好了,但今天我将PLC柜(单开)电源送上,漏电开关又跳了,实在不懂,请各位帮忙解答下,谢谢!

在工地调试,我们的控制柜有五台(四台常规电动机控制、一台PLC柜,均为三P开关或者单开,无漏保开关),供电局提供的电源柜,开关是160A-4P漏电开关(图片如下,旧的电线是现场临时用电的线,图片好像不太清楚,补充下大概参数:万龙电器YSM1L-225S/4300,160A,10In,额定剩余动作电流500mA,延时型I最大断开时间2.15s,Icu=50kA,Ics=35kA),漏电开关进线零线是从零排引来的,开始的时候安装单位将3火1零接到漏电开关下端,电送不过来,将零线拆下接到零排,电能送过来,本来以为好了,但今天我将PLC柜(单开)电源送上,漏电开关又跳了,实在不懂,请各位帮忙解答下,谢谢!
2012年4月25日,先针对楼下各位同行的问题,我先解释下:变压器出线到电源柜(供电局提供的),前面的几张图片都是电源柜里的,N排和地排各自分开,如果我要把动力柜的进线接到漏电开关下端(3火1零),那么漏电开关不能合闸,一合就跳,如果将零拆下来接到电源柜N排上,电能送过去,不跳。
关于PLC柜,是动力柜的一部分,电源也是从动力柜引过来的,检查过,PLC柜的N和地是不通的。
大概配电流程是:变压器-电源柜-动力柜-PLC柜。
发的图片全是电源柜的,不是动力柜的,漏电开关下端的线是我动力柜的进线。
很迷惑!求解!


[ 本帖最后由 wbo7656 于 2012-4-25 15:51 编辑 ]

20120423(001).jpg


20120423(002).jpg


20120423(003).jpg


20120423(004).jpg

免费打赏
yue1945
2012年04月28日 17:54:30
32楼
漏保退出运行吧,基本上没啥用
回复
linlang728
2012年04月28日 22:15:49
33楼
漏电保护器的原理是检测交流电从火线到零线的一进一出电流是否一致来判断是否动作跳闸的。所以你把那条单独的零线接到母排上跳过了漏保开关是肯定不行的,至于为什么把零线接到开关下面也跳闸,这你得分析一下为什么送电的时候火线和零线的电流不相等。可能原因plc漏电或有各次谐波返回
回复
zsh340
2012年04月29日 08:14:49
34楼
回复
htgryxgs
2012年04月29日 09:17:37
35楼
电源经过漏电开关必须要三相平衡,否则开关就会动作,你这的N线必须与接地是绝缘的
回复
wangxf
2012年04月29日 10:07:09
36楼
看了楼主的叙述,知道了下列2点:1.供电局输出时TN-S系统,即三相五线制,其零排(N排)和接地排(PE排)是分开的,而楼主的进线动力柜是三相四线制的,为TN-C系统。其零排和地排是合二为一的(PEN排)。2种系统的接线方式是有区别的!TN-S系统的零排和地排是不能再次合一的!但其PE排施可以重复接地的。你们先拆除了供电局出线端的N排(即N线没有通过漏电断路器,这在三相负荷供电且平衡是可以的,所以不跳闸!但其后如果接单相负载就不行了,因为单相负载的零线电流是没有通过供电局出线端的漏电断路器的!PLC是属于单相负荷,合上PLC电源后,跳闸才是正常的,不跳闸才是不正常的!
回复
206079
2012年04月29日 11:46:14
37楼
楼上的分析是对的,我来提供一个解决方法,PLC柜子里装一个380/220控制变压器,把动力和控制线路分开来这样就没有问题了,当然你也直接可以把漏电保护断路器更换成普通空开,这有安全隐患,不推荐
回复
abc07997281143
2012年04月29日 14:05:47
38楼
主要检查零线和接地,4P的漏电开关零线最好要接在开关上的
回复
zhzh1614
2012年04月29日 14:28:03
39楼
TN-S系统,零线有接地问题,建议排查
回复
htthcc
2012年04月29日 21:33:49
40楼
4P的漏电开关N线要接到开关下端,如果送电开关就跳闸,则说明负载绝缘不好
回复
奥贝蒂
2012年04月29日 22:33:18
41楼
首先,你的电柜才几条线,感觉乱,不规范。再者,“将3火1零接到漏电开关下端,电送不过来”是不是将开关倒接,为什么要这样,这是不允许的,也是不行的。